提到低应变,相信做检测的朋友都不陌生吧?基桩低应变又称基桩小应变,被广泛应用在基桩的完整性检测中,今天岩联小编要给大家分享的是一波基桩低应变检测的技术要点及检测技巧,希望能给大家带来帮助。

IMG_20190221_122537.jpg

1.检测前测试人员应会同设计、甲方、监理人员,参考施工记录、现场工作日志,明确被检测桩号。同时为了有效地确保检测信号能有效、清楚地反映桩身的完整性信息。根据现场实际情况选择合适的激振设备、传感器及基桩低应变检测仪各部分之间是否连接良好,确认整个测试系统处于正常工作状态。

2.桩头部位的缺陷对波的传递影响很大,所以桩头应予以处理,检测前应当把桩头的浮浆清理干净,尽可能的把浅部的各种缺陷去掉。对于预制桩要将锤击疏松部分截除,灌注桩要将浮浆或不密实段截除,最好采用砂轮将被测桩桩顶直接磨平,使激振点、信号接收点都直接在桩身砼母体上。尽可能在设计桩顶标高处进行测试,测试桩顶宜高于桩周土20cm,桩头与桩周砼相连或基础已做砼垫层的要先行脱离。这样就可最大限度地从样本角度减少测试中的杂波或噪声干扰。测量并记录桩顶截面尺寸以及信号采集方位,对于混凝土灌注桩的检测宜在成桩14d以后进行;对于打入或静压式预制桩的检测应在相邻桩打完后进行。

IMG_20190221_121923.jpg

3.使用基桩低应变检测法敲击时锤头垂直向下,激振点宜选择在桩头中心部位,落锤落到实处,动作干脆利落,以尽量使首脉冲狭窄且符合半正弦规律。敲击的力度要均匀、大小以引起质点的单一压缩振动为宜,实际操作时以曲线平衡归零且能观察到桩底反射波为佳。过大的力也会引起桩顶的其他振动,反而不利于分析。

4.敲击的速度快些则激发的脉冲频率高,慢些则激发的脉冲频率低,改变敲击的速度可以有效地抵制曲线的“漂移”。有时,横向敲击对分析判浅层缺陷较为灵敏。结合观察到的波形有针对性的及时调整敲击的力度、角度、速度。有些检测单位敲击人与观察人脱离,敲击人看不到波形,观察人通过语言很难反馈针对性的信息,形成了“盲敲”。这样既影响了检测质量也影响了检测速度。建议采用直流电工作的便携仪器,让敲击人直接观察到波形。 一般而言,每一根被检测桩每测点均应进行三次及以上的重复测试,重复测试的曲线要求出现特征点基本相似。出现异常应在现场及时研究,排除不良因素的影响后再重复测试。

IMG_20190221_121904.jpg

以上是基桩低应变检测的一些技术要点及检测技巧,当然还是要熟练地掌握检测技术才是重点,有效的技巧可以使检测更高效。

  • xlhxlh19750526
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-05-23 12:45:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工程试验检测

返回版块

1.2 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

使用高密度电法仪,这3大常见问题你都碰到了吗?

相比直流电法仪,高密度电法仪具有效率高、成本低、信息量大的优势,所以在公路工程勘察中被广泛地推广和应用。通过大量的高密度电法仪应用分析,岩联小编为大家总结了3个常见的问题及解决措施。 1.电极布设和接地电阻问题 电极布设和接地电阻问题工区的地形和地质情况都比较复杂,布设电极时会遇到很多意想不到的困难,比如在一些灰岩地区,地表出露的岩石面积较大,或者在一些地方,有房屋或垃圾堆等等,都会影响电极布设完整性。对于这些特殊情况,需要在设计测线时尽可能地避免。但是如果必须在出露的岩石上布设电极,则可以用比较潮湿的泥土堆成土包,将电极插入其中,实在不行,则可以缺失部分电极。另外,岩石的出露面积不是很大时,可以将电极适当的向周围偏移。接地电阻是衡量电极接地好坏的标志,主要由电极附近(r~(5~10)r)处的大地物质(土壤或岩石)的电阻决定,越靠近电极的物质对接地电阻的贡献越大。因此,在干燥的土壤里埋设电极时,为了减少接地电阻,可在电极周围浇水或一定比例的盐水,减小电极周围物质的电阻率|0,使接地电阻减小。

回帖成功

经验值 +10