低压直流输电10kV,或者380V,近距离传输,技术和经济上是否可能,就是一个小规模的变流站?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jzx0476
    jzx0476 沙发
    谢谢
    2008-03-12 20:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • 前頭山人
    前頭山人 板凳
    目前来说,技术上可行,经济上不可行。
    现代直流输电技术之所以得到如此蓬勃的发展,是因为它和交流输电相比,具有明显的优越性。

      其主要优点有:

      1.每根同样截面的导线,能输送更大的功率,并且有功损耗小。

      2.输送线路结构简单。

      3.每根导线都可以作为一个独立回路运行,并且可以采用大地或海水作回路。

      4.没有充电功率和充电电流,没有集肤效应。

      5.电缆线路可以在较高的电位梯度下运行。

      6.不存在稳定问题。

      7.可以联络两个不同频率的交流系统,联络线上的功率易于控制。

      主要缺点有:

      1. 换流器投资昂贵,且需要消耗较多的无功功率。

      2. 换流器是一个谐波源会产生电力污染,而且几乎没有过载能力。

      3. 目前尚无适用的直流断路器。

      直流输电的应用范围有:远距离大容量输电、海底电缆输电、两个交流系统的互联、大城市地下输电、减小短路容量、配合新能源输电。

      (直流输电系统也存在稳定问题,发生换相失败,特别是闭锁后对于整个输电系统的稳定性存在很大的影响,而且交直流系统间相互影响,不同换流站之间影响,多馈入系统还有很多问题值得研究。换相失败的主要原因是相连的交流系统冲击所致)