静载试验主要用来测试桩基的一个抗压、抗拔、水平、自平衡等性能,所以被业内人士熟知并认可。今天岩联小编响应了广大网友的提议,就大家在做静载试验过程当中的一些问题,给大家做一个疑难解答,仅供参考。
1.静载试验堆放配重块的原则是什么?
应该遵循这么几个原则
①做桩基静载试验时荷载重物架下,四周要确保平整以放置支撑点。
②堆放重物的重心要尽可能地对准试验目标桩的中心。
③施加给桩的压力是靠千斤顶顶升重物架产生的反力形成的。
④四周垫平的支持点的作用主要是确保重物架的平稳度。
⑤架的尺寸应该适应重物的多少,平面最好是正方形,当然也要结合场地条件。
2.静载荷试验支座的中心点怎么确定?
①不能妨碍千斤顶的操作以及百分表和读数的安装;
②结合场地自然地面;
③重物钢梁架的支座许可位置范围;
④数个支座距离均匀足以保持重物平稳不偏不倚。
3.静载试验一般多长时间?
桩基静载试验分抗压静载和抗拔静载,以抗压静载为例,一个小时为一级 ,一共分十级加载,沉降量超过40mm为不合格,本级加载后沉降量大于前级5倍为不合格。一般标准是两天,分13级,一级两小时。
4.静载试验规范要求数量是多少?
1、为设计提供依据的试验桩检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。
2、为设计提供依据的试样数量不计入验收检测的抽检总数。
3、地基基础设计等级为甲级和乙级的桩基,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测,检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数小于50根时,检测数量不应少于2根。
4、对抗拔桩和对水平承载力有要求的桩基工程,应进行单桩竖向抗拔静载试验和水平静载试验,抽检数量不应少于总桩数的1%,且不得少于3根。
5、地基基础设计等级为甲级的桩基,低应变检测数量为100%。
6、地基基础设计等级为乙级和丙级的桩基,评价混凝土灌注桩桩身完整性采用低应变时,抽检数量不应少于同条件下总桩数的50%,且不得少于20根,每个承台抽检桩数不得少于1根;对柱下四桩或四桩以上承台的工程,抽检数量还不应少于相应桩数的50%。评价预制桩桩身完整性采用低应变时,抽检数量不应少于同条件下总桩数的30%,且不得少于20根,每个承台抽检桩数不得少于1根;对柱下四桩或四桩以上承台的工程,抽检数量还不应少于相应桩数的30%。
7、对于直径不小于800mm的混凝土灌注桩,评价桩身完整性应增加钻芯法或声波透射法,抽检数量不应少于总桩数的10%,且不得少于10根。
8、对已进行为设计提供依据静载荷试验、且具有高应变检测与静载荷试验比对资料的桩基工程,可采用高应变法,抽检数量不应少于同条件下总桩数的5%,且不得少于10根。