配电柜的作用是配电操控将电能分配到各个负荷部位,及在电路短路、过载和漏电时进行断电维护。它作为动力中心和主配电装置,主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。
因配电柜的特殊性在正常生产时无法对其进行维护,存在积尘较多、螺丝松动等的情况,为了保证配电柜长期运行,需定期进行检测、维修、保养。关于配电柜的故障维修,下面通意达小编(www.toeta.cn)介绍比较常见的解决办法,
配电柜的维修
一、断路器无法合闸
1、按下合闸按钮,合闸线圈有电但不动作——更换欠压线圈;
2、合闸按钮接触不良——更换合闸按钮;
3、控制回路熔芯(保险)烧坏——更换熔芯;
4、断路器没有储能——检查电机电压必须大于85%;
5、合闸电磁铁电压过小——合闸电磁铁电压必须大于85%;
6、合闸电磁铁损坏——更换合闸电磁铁;
7、抽屉式断路器二次回路接触不良——摇出抽屉式断路器,再重新摇到接通位置,检查二次回路是否连接可靠;
8、万转开关在停止位——将开关转到送电位置。
二、进线柜主开关不能分闸
1、分闸按钮接触不良——更换分闸按钮;
2、分闸线圈烧坏——更换分闸线圈。
三、主计量无功表反转或不转
1、电容补偿功率因数偏高——调整电容补偿至0.92-0.97;
2、变压器进线相序错误——重新调整相序;
3、电压电流回路正常——更换无功表。
四、电容柜不能自动投切
1、电流取样信号线未接——接好电流取样信号线;
2、补偿控制器熔芯烧坏——更换熔芯;
3、电压偏高,控制器显示过压——调整过压保护点;
4、电流偏小,控制器显示超前——增大电流后能自动工作;
5、电容柜补偿仪显示过压——重新设定电压值。
五、抽屉出线电能表不转
1、二次插件接触不良——重新调整二次插件接触片;
2、电流电压正常——更换电能表。
六、双电源切换不能自动投切
1、万转开关或手动转换开关没转到自动位——将开关设在自动位置;
2、欠压脱扣器没闭合——检查电压等级是否大于85%;
3、时间继电器没闭合——检查2号7号接点电压是否正常;
4、断路器分励机构没复位——检查机械连锁是否松动。
七、电容柜功率因数达不到0.9以上
1、电容器的容量降低——更换电容器;
2、部分回路未通电——检点电路;
3、实际负荷大于设计负荷——增加电容柜补偿容量。