土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 闪络性电缆故障的测量难点总结

闪络性电缆故障的测量难点总结

发布于:2019-09-01 10:15:01 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

我们都知道,电缆发生故障90%以上的用户是依赖专用的测量工具,有些可能准,有些可能不准,不同现场条件采用合适的测量方法再结合数据、经验分析一般都能准,电缆发生故障是因为绝缘下降所导致,所形成故障类型有很多种,常见的有高阻故障、接地故障、断线故障,不同类型故障所采用的方法也不同,比如:低阻故障也叫接地故障,是指故障点与接地体形成连贯性的回路,这些对于我们已经很容易了,我下面主要所以下高阻故障,也就是闪络性故障的测量难点。


很多人都认为高阻故障就是升个高压,听听声音就可以,道理是没错,下面我就总结两点高阻故障不常见的测量难点,1、有一种故障类型是相间与铠装发生故障,但外绝缘又是完好;2、相间与相间发生故障又并没有连通,这两种故障现象属于典型的高阻故障,常规是采用高压闪络法测量, 但是,在实际的测量过程中,您可能无法听到声音,或者是电缆全线都有声音,根本无法定位,您还会认为简单吗?


对于这种类型的故障可能我认为是高压闪络法的难点,也是它的盲点,即便增加再多的脉冲电容器和提高输出电压都很难发现故障点,其实您仔细想想它的故障现象和测量原理就能明白为什么。


这种类型故障对于高压闪络法是有一定的难度,但并不是不能解决,比如:采用大电流进行冲击试验,将这种故障类型进行完全破坏,使其形成我们能测量的故障类型,一般受到冲击之后都会形成接地故障类型,但是冲击设备因为性能要求比较高,相对价格有些单位不愿意接受,还有一种办法就是利用声磁同步技术,这种技术并不是完全适用于该故障类型,比如全线都有故障声音,可能就不是那么回事了,但如果是专业的技术人员他可能就能发现不同之处,也能实现故障的定位,总而言之,电缆故障是一项比较复杂的测量项目,充分了解仪器的性能,测试的原理和故障的基本结构,结合操作经验,是有助于使用人员更快查找故障。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 沙发

    谢谢楼主的资料

    2019-09-05 15:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • wxlyy
    wxlyy 板凳

    谢谢楼主的资料

    2019-09-05 12:54:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 603 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力变压器的噪音标准哪里有?

35kV电力变压器20MVA的噪音标准是什么?哪里有规定啊

回帖成功

经验值 +10