【考点一】疏散走道
疏散走道是指发生火灾时,建筑内人员从火灾现场逃往安全场所的通道。疏散走道的设置应保证逃离火场的人员进入走道后,能顺利地继续通行至楼梯间,到达安全地带。
疏散走道的设置应满足以下要求:
1)走道应简捷,并按规定设置疏散指示标志和诱导灯。
2)在1.8m高度内不宜设置管道、门垛等突出物,走道中的门应向疏散方向开启。
3)尽量避免设置袋形走道。
4)疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
【考点二】避难走道
避难走道是指采用防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。
避难走道的设置要求:
1.避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h。
2.避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。
3、避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。
4、避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。
5、防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2, 开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
6、避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话
1.下列关于避难走道设置的说法中,不正确的是( )
A. 避难走道两侧应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙
B. 避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h
C. 任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面出口的距离不应大于60m
D. 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度
【答案】A
【解析】避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h,A选项错误
2.下列关于公共建筑安全出口的设置,说法正确的有( )
A. 某单层KTV场所,耐火等级为二级,建筑面积为200m2,且总人数为45人,则该KTV场所可设置一个安全出口
B. 某三层老年公寓,耐火等级为一级,每层建筑面积均为180m2,且第二层与第三层人数之和为38人,则该老年公寓可设置一部疏散楼梯
C. 一建筑高度为27m的办公大楼,二级耐火等级,设置有2部封闭楼梯间,建筑顶层局部高出2层作为小型会议室,每层建筑面积为100m2,总人数不超过45人,且该2层会议室设置了一个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,则该局部突出与主体建筑之间可设置一部疏散楼梯
D. 托儿所、幼儿园建筑中的儿童用房均应至少设置2个安全出口
E. 某二层的社区医院,耐火等级为二级,每层建筑面积均为150m2,第二层人数最多为10人,至少应设置两部疏散楼梯
【答案】ADE
【解析】B选项老年人公寓除外;故错误;C选项没有阐述商人平屋面的安全出口是否符合人员安全疏散的要求;故C选项错误。
3.下列公共建筑中,应采用防烟楼梯间的是( )
A. 建筑高度为32m写字楼的裙房
B. 建筑高度为28m的省级电视台
C. 建筑高度为32m的办公楼
D. 建筑高度为24m的医疗建筑
【答案】B
【解析】一类高层公共建筑和建筑高度大于32m 的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。B选项应划分为一类高层公共建筑。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 475 人订阅
阅读下一篇
【分享】黄明峰小白杨孟川李钰等数十位名师一级消防师课程还有不到两个月就要一消考试了,你是不是感觉复习得不够充分还苦恼?那么现在你的福音来了——现在小编为大家整理了一套教程,包括:各科的精讲班、模块班、串讲班、习题班、冲刺班精品视频教程及配套电子版讲义 汇集全网名师——黄明峰、李石磊、刘谛、小白杨、孟川、张海华、李钰………… 最新教材电子版、各项规范电子版、历年真题详解等等 总有一款适合你!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板好资料!谢谢分享!多谢资料分享。。
回复 举报
公共建築安全出口那道題收藏了
回复 举报