土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于pkpm计算时的偏心问题

关于pkpm计算时的偏心问题

发布于:2005-01-27 13:13:27 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm建模计算的时候,梁柱的偏心不知道是否需要准确输入呢?
听说pkpm对那种偏心不怎么认啊!不知道怎么搞呢!
希望高手们多多指教!
(主要是有时候输偏心太麻烦了!)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • leonjoy
    leonjoy 沙发
    同意楼上的观点,一切看是否影响你的计算结果为准!对于很小的梁柱偏心,对结果影响不大的,可以从简忽略!但对大偏心,为了计算准确,还是得偏心的!pkpm是认偏心的!我遇到过梁偏心偏到轴线一侧的情况,结果算出来的梁配筋结果相差很大!
    2006-02-24 13:39:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

30.87 万条内容 · 527 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

角柱的双偏压pkpm如何实现

高规第6.2.4条规定抗震设计时角柱应按双向偏心受力构件进行正截面承载力设计,请问如何从PKPM上实现呢?

回帖成功