第一节 灭火机理与系统分类
【考点一】细水喷雾的灭火机理
1.吸热冷却:汽化吸热
2.隔氧窒息:1680倍水蒸气,氧含量降低。
3.辐射热阻隔:笼罩,阻隔辐射热。
4.浸湿作用:正在或即将燃烧的可燃物浸湿
5.乳化作用:非水溶液体
【考点二】细水喷雾的系统分类
表3-5-1细水喷雾系统分类
系统分类 |
|
1.按供水方式分 |
瓶组式(用于开式系统) |
泵组式 |
|
其他 |
|
2.按系统工作压力分 |
高压≥3.5MPa |
中压1.2≤P<3.5MPa |
|
低压<1.2MPa |
|
3.按喷头形式分 |
闭式(湿式.预作用) |
开式 |
|
4.按系统应用方式分用于开式系统) |
全淹没 |
局部应用 |
|
5.按流动介质分 |
单流体 |
双流体 |
第二节 系统组成与工作
【考点一】开式细水雾灭火系统分类
开式细水雾灭火系统包括全淹没应用方式和局部应用方式,采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警系统自动联锁或远控、手动启动后,控制一组喷头同时喷水的自动细水雾灭火系统。
【考点二】开式细水雾灭火系统系统组成
由于供水装置的不同,细水雾灭火系统的构成略有不同。
1.泵组式系统由细水雾喷头、控制阀组、系统管网、泵组(消防水泵和稳压装置)、水源(储水池或储水箱)以及火灾自动报警及联动控制系统组成。泵组系统应具有自动、手动控制方式。(没有机械应急启动)
2.瓶组式系统由细水雾喷头、控制阀、启动瓶、储水瓶组、瓶架、系统管网以及火灾自动报警及联动控制系统组成。瓶组系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式,其机械应急操作应能在瓶组间内直接手动启动系统。
【考点三】开式细水雾灭火系统工作原理
自动控制方式时,火灾发生后,报警控制器收到两个独立的火灾报警信号后,自动启动系统控制阀组和消防水泵,向系统管网供水,水雾喷头喷出细水雾,实施灭火。
【考点四】闭式细水雾灭火系统
闭式细水雾灭火系统适宜于采用非密集柜存储的图书库、资料库和档案库等保护对象。
【考点五】系统适用范围
1.可燃固体火灾(A类):细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内的可燃固体表面火灾,包括纸张、木材、纺织品和塑料泡沫、橡胶等固体火灾等。
2.可燃液体火灾(B类):细水雾灭火系统可以有效扑救相对封闭空间内的可燃液体火灾,包括正庚烷或汽油等低闪点可燃液体和润滑油、液压油等中、高闪点可燃液体火灾。(说明:包括甲类液体火灾,而水喷雾只能灭掉丙类液体火灾)
3.电气火灾(E类):细水雾灭火系统可以有效扑救电气火灾,包括电缆、控制柜等电子、电气设备火灾和变压器火灾等。