1、水雾滴受热后汽化形成原体积( )的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含量降低, 燃烧因缺氧而受抑或中断。
A.1500 倍
B.1680 倍
C.1780 倍
D.1800 倍
【正确答案】:B
【试题解析】:水雾滴受热后汽化形成体积为原体积 1680 倍的水蒸气,可使燃烧物质周围空气中的氧含 量降低,燃烧将会因缺氧而受抑制或中断。实现窒息灭火的效果取决于能否在瞬间生成足够 的水蒸气并完全覆盖整个着火面。因此,本题的正确答案是 B。
2、乙级防火门的耐火极限不低于( ),应用于( )。
A.1.50h,防火墙
B.1.50h,疏散楼梯门
C.1.00h,疏散楼梯门
D.0.50h,竖井检查门
【正确答案】:C
【试题解析】:按耐火极限:防火门分为甲、乙、丙三级,耐火极限分别不低于 1.50h,1.00h 和 0.50h, 对应的分别应用于防火墙、疏散楼梯门和竖井检查门。因此,本题的正确答案是 C。
3、用于灭火控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于( )。
A.0.15MPa
B.0.25MPa
C.0.35MPa
D.0.45MPa
【正确答案】:C
【试题解析】:用于灭火控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.35MPa,响应时间不应大于 60 秒. 用于防护冷却时。水雾喷头的工作压力不应小于 0.2MP,响应时间不应大于 60 秒,用于其他 设备的防护冷却时,系统响应时间不应大于 300 秒。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 475 人订阅
阅读下一篇
众智博睿干货分享:气体灭火系统气体灭火系统 系统设计参数 【考点四】泄压能力 对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口。 【考点五】安全要求 1.防护区应设疏散通道和安全出口,保证防护区内所有人员能在30s内撤离完毕。 2.防护区内的疏散通道及出口,应设消防应急照明灯具和疏散指示标志灯。防护区内应设火灾声音报警器,必要时,可增设闪光报警器。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句好资料!谢谢分享!多谢资料分享。。
回复 举报
电子信息系统机房防雷和接地的电阻取值情况:①交流工作接地:接地电阻小于 4Ω;② 安全保护接地:接地电阻小于 4Ω;③直流工作接地:接地电阻小于 1Ω;④防雷接地:接地电 阻小于 10Ω;⑤综合接地系统:接地电阻小于 1Ω;⑥接地体引出线截面面积应不小于 16mm2;⑦UPS 输出零地电压应小于 1V;⑧机房活动地板下须设置静电泄漏洞;⑨机房活动地板须选用 静电地板,且与静电泄漏网可靠连接
這個用處挺大,記下了
回复 举报