近期接了一个跨河的活,10KV双回路,跨越长度为135米,导线采用LGJ-240/30,过完河就导线更换为JKLYJ-10-240型,请问两侧要用什么样的塔啊,是否可采用35KV的塔型,如778-12(顿位重,费钱)之类的,或者采用城区10KV电压10SD窄基铁塔(2.7吨左右,省钱,基也不大24立方砼)?
急,急~~~~
请各为老师赐教.
发布于
2008-02-27 22:46:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
yuansong19770511
不考虑占地的问题使用耐张型门型杆既可,如想少占地使用钢管杆也行。
2008-03-15 20:12:15
来自 PC
评论
举报
changzheng_1976
我说,你要省钱的话,不如尝试用门型双杆来跨越。尽管使用的线号大些,可毕竟档距小,其实荷载不算大,所以用直线型或耐张型都可以。10kv的灵活性大,以实用为主。