(FUCOLITE-照明设计公司,深圳照明设计,灯光设计)
在商业照明设计中,除去展示效果的艺术因素和区域划分、顾客引导的功能性因素之外,还存在着更实际的要素,即设备、材料、耗能、维护的成本,在多数时刻,“经济性”是商业照明设计中最为关键的要素。
下面,全彩照明就介绍一下,工程技术人员常常忽略但也确实在影响着造价的一些事项。
对于建设单位来说,尽快开业意味着资金的快速回笼。
而现场发生的种种原因,可能导致部分经营布局不确定性,经营布局的不确定性又导致无法对该区域进行电气设计。建设单位只能凭经验来进行电气布局。
而随着商户的确定,其需求与已经布局好的电气工程往往有一定出入,势必会造成一些工程的局部返工或设计浪费。
这里介绍几个方法来避免不必要的开支。
首先,电照的设计范围应以大堂、楼梯间、公共通道、自营商品区域为主。未招商到位的厂商档口区域,建设单位只需给各厂商档口提供一条能够提供额定功率的动力电缆。
而不必再对该档口或联营面积进行电气设计和施工。待招商到位后,由建设单位按照商户的需求,进行照明系统的深化设计和施工,这样会有效避免档口或联营面积因盲目安装照明系统不符合商户的装修风格被拆除、移位或更换的现象,减少不必要的损失。
(FUCOLITE-照明设计公司,深圳照明设计,灯光设计)
第二,在设计照明回路时,尽可能按照灯具的每一行或每一列设置成一个回路,这样在非营业时间可以选择隔行(甚至隔两行、三行)开启来节省电能。此外,在楼层和单层的配电间数量比较多的情况下,一定要安装远程照明自动控制系统,使商场的照明能够定时开关,既节省了人力又节约电能。
举例说明,某一中等规模商场共6层,每层4个配电间,总计24个配单间。早9:00营业,晚8:00闭店。员工工作时间为早8:30到晚8:30,灯具全开时间共计12小时。照明用电功率每层平均为80kw,全店为480kw,全天照明用电量为5760千瓦时。如果该商场没有远程控制系统,而是由人工去配电室开关电源,假设由一一个配电室开关后走到下一一个配电室需要2分钟,那么为保证所有灯具都在8:30以前开启,则第一个配电室需要提前48分钟开启,而开启全部电源平均提前了24分钟,反之也需要延后24分钟关闭,需要额外照明48分钟,每天需要额外耗能64千瓦时,共计耗能5824千瓦时。如果商场在上班后至营业前和闭店后至下班前这两个时间段只开启全部灯具的25%(商场营业时照度通常在600-1200勒克斯,开启25%回路,对员工做开业前准备和闭店后整理所用的照明来说已经足够),并且采用远程控制系统,我们来计算这个商场一天的耗能:营业照明=80*6*11=5280千瓦时,由于采用远程定时控制,所以只须在计入营业前后各半小时的四分之一即可,计480*1*0.25=120千瓦时,则一天耗能总计为5280+ 120=5400千瓦时,每天节能424千瓦,每年可节能15万多千瓦时,以商照电费来计约18万元,非同小可。