管道支架制作,必须采用台钻、电钻开眼,不得采用电、气焊开眼,制作完成必须除锈、防腐后方可安装。支架材料必须采用与管道相适配的规格、厚度符合要求,塑料管道与铁质支架间必须加设套皮和垫皮,支架安装必须顺直、牢固,同一房间支架高度必须一致。支架U型卡规格符合要求,角钢支架磨圆弧。
钢管管道支、吊架的最大间距
型丝与管道规格对应表
立管固定管卡安装:
1)立管卡安装高度,距地面 应为1.5~1.8m。
2)2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
3)楼层高度小于或等于5m,立管可安装1个固定件,每层必须安装1个。
4)楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
防晃支架的加设:
给排水及消防:直径大于或等于DN50时每段配水管应设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于20米。当管道改变方向时应增设防晃支架。竖直安装的配水干管始端和终端也应设置防晃支架。
进出外墙管道支架必须加装固定支架。
管道支架标准做法
DN≥50钢制阀门,阀门两侧必须加装支架,卡箍连接的管道,卡箍两侧150-500mm范围内需加装支、吊架。
金属排水管道上安装的吊架或卡箍应固定在承重结构上,横贯固定间距不大于2.0米。
U型丝未加垫皮,丝过长未处理,制作不规范。
U型卡规范做法:
地面管道
地面管道敷设,距墙100mm-500mm内敷设管道,沿墙周围敷设,画好布置图,隐蔽后并做好标识,热熔连接不同管材必须采用配套设备,相应温度、时间焊接,不得混用。进入冬季需检查管道内有无积水,必须确保管道内无积水,防止冻坏管道;
给水支管敷设:
住宅给水支管管径一般de≤32mm,小管径的塑料给水管采用暗设。给水支管暗设的方式有:
1.暗设在砖墙里。施工时在砖墙面开管槽,管槽宽度为管子外径de 20mm,深度为管子外径de,管道直接嵌入管槽,并用管卡将子固定在管槽内。墙体内暗埋水管,要做到合理布局;槽内抹灰圆滑,管道施工完毕,应由土建统一抹灰,并在墙体上统一用红油漆或水泥浆把管道走向在墙体上标记清晰。
2.小管径给水支管de≤20mm,暗设在楼(地)面找平层里。管道成排安装:直线部分应互相平行,曲线部分:当管道水平或垂直并行时,应与直线部分保持等距。
给水管标准做法
给水管道配水点位置正确,冷热水间距符合要求,配水点出墙距离一致。
3.水压试验:
1)室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。一般分两次进行,地下在管道隐蔽前要进行水压试验,管道系统安装完毕后再进行水压试验。
2)水压试验时,金属及复合管给水管道系统,在试验压力下观测10min,压力降不大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。并做好试验记录。
3)PP-R水压试验在设计无要求时,应符合以下规定:
(1) 冷水管的试验压力,应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
(2) 热水管的试验压力,应为系统工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。
(3) 热熔、电熔连接的管道,水压试验应在管道连接24h后进行。
(4) 水压试验宜分段进行,试验管段的总长度不宜超过500m。
(5)水压试验时宜从管道最低处缓慢向管道内充水,应在管道最高处和管道末端排出管道内的空气,达到规定的试验压力时,应稳压1h,压力降不得超过0.05MPa;而后在工作压力1.15倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa。
(6)水压试验合格后,应按规定作好记录并经监理工程师签字,方可进行下道工序施工。
4.给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。
来源:机电人脉
0人已收藏
0人已打赏
免费6人已点赞
分享
给排水工程施工
返回版块8.66 万条内容 · 339 人订阅
阅读下一篇
室内装修排水管道安装施工要点,学会这几点你就是高手排水管施工要点 1、 卫生间排水管A、梯级式排水管:管径由Φ110→Φ75→Φ50变化的方式形成高低落差,阻止污水倒灌回流,但大便器排水管最好选用直径Φ110管,最好能离主排水管近一点; (偏心大小头 异径变径 异径接头) 淋浴地漏也建议由Φ50更换为管径更大的Φ75,如果我们的淋浴区域没有蹲便器可以排水,那么就会留有一个地漏进行排水,而以前一般情况下,这个淋浴地漏的都是选用直径Φ50的排水管,但是在后期的生活使用过程中,当我们淋浴时大量的水流流向地面,地漏排水速度远不及花洒的水量又急又大,必然容易造成地漏处积水,所以如果我们能将50管换成75管,加大排水管径,扩大排水口,那么积水的问题就有可能会得到很好的缓解。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句