看了电力工程设计手册 说主变压器容量是选全部负荷的60%就足够了(选用2台主变,一用一备)
想不明白的是:这样选主变的容量够用咩?还是考虑到变压器过负荷能力,所以才选容量不足负荷容量的变压器啊?
在做毕业设计,大家帮帮忙啊?十分迷茫~~囧TL

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wyqlib
    wyqlib 沙发
    220kV~500kV变电所设计技术规程(DL/T 5218-2005)中的规定:
    7.2.1 主变压器容量和台数的选择,应根据现行的SDJ161有关规定和审批的电力系统规划设计决定。变电所同一电压网络内任一台变压器事故时,其他元件不应超过事故过负荷的规定。凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的70%时不过载,并在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷。如变电所有其他电源能保证变压器停运后用户的一级负荷,则可装设一台(组)主变压器。
    一是70%,而35~110kV为60%。
    二是另有要求应保证用户的重要负荷。
    2008-10-17 20:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • ricefanfan
    ricefanfan 板凳
    囧囧。。。。。。怎么就米人知道一下的呢~~
    2008-03-02 18:47:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。