前言:

       随着城市发展前进的脚步不断增快,人行天桥、高层连体越来越多的应用于人们的日常生活中,这些结构通常跨度都比较大,结构形式多为单跨简支梁,结构梁柱多采用箱梁或者多层桁架。一阶自振频率和人正常行走的频率接近,容易产生共振,影响结构安全和正常使用,而且振动有可能超过人体舒适度极限,给行人心理上造成恐慌。

       现代设计中因为使用功能要求,有时会出现大悬臂或者大跨度的结构,悬臂远端缺少约束,导致悬臂结构往往频率较低,当悬臂结构和人行荷载频率接近时,也会出现共振的现象。大跨结构,跨中位置距离约束端较远,其柔度较大,频率较低,同样也容易产生振动问题。

       因此需要综合分析不同因素对楼盖舒适性的影响,以便指导大跨度楼盖设计,避免楼盖在使用过程中产生不舒适性振动,影响楼盖的正常使用。


舒适度设计限值

01

频率控制


《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)

3.4.6


1.住宅和公寓不宜低于 5HZ ;

2.办公楼和旅馆不宜低于 4HZ ;

3.大跨度公共建筑不宜低于 3HZ



《高层建筑混凝土结构技术规程》

(JGJ3-2010)

3.7.7


1.楼盖结构的竖向振动频率不宜小于 3HZ


《城市人行天桥与人行地道技术规范》

(CJJ69-95-2003)

2.5.4


1.天桥上部结构竖向自振频率不应小于 3HZ .

《高层建筑混凝土结构技术规程》

(广东省标准DBJ15-92-2013)


1.钢筋混凝土楼盖结构竖向频率不宜小于 3HZ ;

2.钢—混凝土组合楼盖结构竖向频率不宜小于 4HZ ;

3.轻钢楼盖结构竖向频率不宜小于 8HZ


      我们从上边的表格可以看到,大部分的规范竖向振动频率都不宜小于3HZ,那这是什么原因呢?因为人们有节奏的步行活动产生的重复分布于楼盖的作用步频通常在1.5~2.5HZ, 如果楼盖竖向振动频率大于3HZ,就可以避开人行走的频率,也就避免了共振,一般情况下,振动加速度就不会太大,舒适度基本没问题,所以,就定了3HZ。

因此在计算楼板舒适度时,如果楼板自振频率大于规范要求的限值,基本可以不进行楼板振动加速度的分析 (不要先入为主哦)

02

加速度控制

       在经历了之前仅靠高规,混规,还有国外资料艰难度日的楼板舒适度验算终于迎来了自己的春天。2020年开始实施我国自己的 《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》(JGJ/T441-2019) ,广大设计师有了规范的支持,腰板终于硬起来了。

     根据 《建筑楼盖结构振动舒适度技术标准》(JGJ/T441-2019)4.2条 ,楼盖的自振频率及其竖向振动加速度限制有如下要求:

       根据 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010)3.7.7条 ,楼盖竖向振动加速度限值有如下要求 (房屋高度小于150m的高层混凝土建筑结构请自觉忽略3.7.6条)

       从上面的图和表,可以看出,舒适度判别,加速度也是一个关键指标。而且,ATC认为,结构振动频率为4HZ~8HZ时,人最敏感,所以加速度限值最小。当我们把结构刚度往上提的时候,频率是上去了,但不要忘了,加速度限值可能却降低了。


03

相互依存

       因此频率并不是判断楼板舒适度的唯一指标,真正让人不舒服的核心原因是 加速度 (非充分) ,试想你坐车的时候,司机一脚快一脚慢,估计大部分人就剩下难受了。

      说到加速度,大家可能还会想到 高规中3.7.6条 里的结构顶点风振加速度。大胆的说出你心中的猜想,没错,这里也是用来判断舒适度的,毕竟高处不胜寒啊,稍有风吹草动就很难受了。

(哥仨摇的难受不)

       那我们有些“杠友”就要说了:规范既然说了频率限值,那我们不越线就可以了呗。还研究啥加速度啊。

       NO,NO,NO,作为结构师,随时保持怀疑的态度是很有必要的,“尽信书,不如无书”,我们要知道为何规范规定了那些频率限制。

牛顿他老人家告诉我们加速度不只是和力有关,还和质量有关呀,大于3HZ,人行的激励荷载可能不会很大,但如果楼盖质量比较轻的话,算出来的加速度可能还是比较大。这就是轻质楼盖的振动频率限值会更高的原因。

04

什么是舒适度

       说到舒适度,我们一定要注意这样的一个问题。舒适度,本质上是人的一种心理感受,它与建筑物本身,乃至人本身心里,生理,年龄,性别等等或多或少都有关系,它的判断是比较唯心的。牛顿他老人家晚年研究神学也是有说法的呀。



       这里我可不是在瞎说,本身舒适度就是经过大量的概率统计得出的结果,舒适度规范也在条文说明中补充了这些看起来玄学的内容,如下图所示:


结语


       经过了上边的总结分析,小编个人觉得在进行楼板舒适度分析时, 最好是频率与加速度相结合的方法来判断舒适度是否满足要求,而不是先进行频率,后进行加速度这样的顺序 。也许大部分情况下满足频率要求,也都基本满足加速度要求,但万一人行激励荷载取值导致的加速度变化这种情况也是有可能发生的。

       小编总结了这么多,其实也都是站在巨人的肩膀上,感谢规范的帮助和网络上各位老师的文献,才能做到这一步,也请各位看官指点文章的不足之处,不胜感激。

       欲知人行荷载如何取值,且看下回分解。


声明:部分文章及图片系网络转载,仅供分享不作任何商业用途,版权归原作者所有,如有问题,请后台联系我们,我们会立即删除,并表示歉意,谢谢!


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ingbin
    ingbin 沙发
    请教一下楼板舒适度动力时程分析时,人行荷载激励应该如何布置?布置几道人行轨迹、几个点,有什么原则和方法吗?
    2020-09-17 13:22:17

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同1
  • cof1648646380426

    好资料,感谢楼主无私的分享

    2023-01-13 09:12:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 风对隔震建筑物居住舒适度的影响
    在时域上通过数值模拟分析,研究了顺风向和横风向脉动风荷载对基础隔震建筑物居住舒适度的影响)隔震系统包括叠层橡胶隔震器和铅阻尼器,叠层橡胶隔震器采用退化滞回模型进行分析, 铅阻尼器则运用双线形模型分析其
  • 某体育馆楼板振动舒适度研究
    针对某大学体育馆楼板振动舒适度问题,建立楼板计算模型,计算楼板在不同边界等条件下的自振频率。现场实测楼板自振频率和最不利情况时楼板振动加速度值。楼板自振频率的计算值和四边固定且无活荷载时的实测吻合较好
  • 某15层酒店楼板、梁、配筋、柱、各层结构设计全套资料(含建筑条件)
    本资料包包括结施图、建施图、计算书、模型,其中建筑条件包括总平面图、施工设计总说明、各层平面图、门窗大样图图、楼梯大样图、墙大样图等;结构施工图包括总说明、楼板配筋图、梁配筋图、各层结构图、柱配筋图等,适合初次进行酒店结构设计的同学参考学习画法、建模和计算。
  • PKPM楼板舒适度验算操作流程
    按照通用规范,楼板必须要进行舒适度验算。本文档按照一步步操作拆解PKPM楼板舒适度验算的过程,帮助设计师学会楼板舒适度验算
  • 基于热舒适度的节能型空调控制算法
    内容简介 为了提高人体热舒适度、节约能源,研究基于热舒适度的节能型空调控制算法.以热舒适度算法为系统核 心,通过算法得到PMV(predicted-mean-vote)值,根据PMV值给出自适应调节的
  • 以某工程60m跨度钢结构楼盖为背景,对大跨度钢结构楼盖舒适度的校核与改善做了研究。在楼盖中采用了多点TMD-粘滞流体阻尼器消能减振系统,对楼盖减振前后在各种不利工况作用下的动力响应采用SAP2000进
  • 容积率和住宅舒适度探讨
    作为社区规划中的一个重要指标和参数,容积率一定程度上反映了建筑的舒适度,但是它们之间并不是一个简单的线性比例关系,容积率低,舒适度并不一定高;而相同容积率的两个项目,建筑类型可能相差很大。在容积率一定
  • 连廊和室内天桥舒适度计算
    连廊和室内天桥,混凝土楼盖和钢-混凝土组合楼盖,楼盖舒适度计算,满足峰值加速度和振动频率限值要求。
  • 现行国内外楼板舒适度分析方法对比研究
    本文基于国内外常见的楼板舒适度评价标准,分析其楼板舒适度判定标准的区别与联系。并以某会展中心的大跨楼 盖为工程实例,采用多点输入时程分析方法,考虑多人连续行走的不利工况,求得结构的加速度响应,并用现
  • 时程分析法对某独柱墩人行天桥舒适度的分析与控制李东
    采用时程分析方法模拟随机人行荷载激励,分四种人行荷载工况对某人行天桥进行了人致振动分析。考虑到现有人行天桥结构动力特性,提出了考虑人行荷载下结构双向耦合振动的计算方法。采用基于Grundmann模型模
  • 目前我国城市建设水平在不断的提高,而电梯也成为了城市高楼中不可或缺的重要部分。在减轻人力的同时,电梯内部轿厢的环境便开始成为影响电梯舒适度的关键因素。在电梯发展的初级阶段,并没有人意识到环境甚至也没有
  • 北京锋尚国际公寓高舒适度节能系统
    主要介绍了北京锋尚国际公寓高舒适度节能系统,仅供参考。
  • 苏州文博中心飘带结构TMD减振舒适度分析
    文博中心建筑造型新颖, 连接两栋建筑的高低位飘带总长 235m, 结构体型复杂, 空间跨度最大处为80m, 在风荷载和人行荷载激励下, 容易产生较大的振动引发舒适度问题。采用 SAP2000 软件对飘
  • 大跨度钢结构连桥竖向振动舒适度研究
    青岛知名地产万象城大型商业综合体的钢结构连桥跨度为45m,跨度较大的结构,由于自振周期长,频率低,在外部动荷载的作用下竖向振动更加明显,进而会影响结构的舒适度。本资料通过利用SAP2000对该大型钢结
  • 大跨度结构楼盖竖向振动舒适度分析及TMD设计
    大家已经公认,在人致振动下加设调谐质量阻尼器MD)是目前发展迅速的大跨结构上最有效的结构振动保护措施之一,但也有很多由频率过于敏感而引起的局限性和负作用。为了研究在大跨结构使用TMD在人致振动下的工作
  • 板跨高比对振动频率舒适度关系研究
    以单向及双向板弯曲变形及振动理论为根据,对板类构件的跨高比对正常使用状况下的自振频率舒适性的内在关系进行了理论分析,推导了工程设计中常用的满足舒适度要求的跨高比限值条件 以方便实际工程的设计。
  • 支付宝总部大楼楼盖振动舒适度分析岑政平楼东浩
    支付宝总部大楼结构体型特别复杂,存在大跨悬挑桁架。其楼盖采用刚度较小的组合楼板,且项目南北两侧均为流量较大的市区道路,地面振动对结构存在影响,因此需要进行楼盖振动舒适度评估。通过动力时程分析,分别对结
  • 按最新国内外规范编制。基于MIDAS GEN软件,指导书非常详细地按步骤教你如何计算分析,图文并茂地展示如何输入参数及对输出参数进行分析判断,即使不懂软件,也可按指导书完成分析。模板是一套完整的钢连廊
  • 钢结构人行天桥舒适度设计及其控制研究
    ?为了分析人行天桥的固有动力特性,采用MIDAS GEN建立了人行天桥的有限元模型,图1为天桥结构计算模型简图,对天桥结构进行了模态分析。振动质量源为结构构件质量、建筑装修质量和50%人群荷载质量。
  • 基于人群-结构耦合振动大跨连廊人致振动舒适度评估
    基于人-结构耦合振动,对某钢结构连廊的人致振动舒适度进行评估,并对其产生的过量振动进行减振控制。为了考虑人-结构耦合作用,将单自由度体系的人体动力学模型与傅立叶级数人行荷载模型组合代表单个行人荷载。利
  • 新中式舒适度假酒店客房模型

阅读下一篇

专业办理厂房承重检测鉴定机构

目前随着我国工业的飞速发展,为了满足现代工业生产使用需求,大部分创业者选择新增生产设备以此来满足生产使用要求。 但是有许多的工业厂房设计年代较早,工业厂房承载能力限值过小,已经无法满足现代工业生产所需的设备放置要求,或有些工业厂房报建手续不全或者无建筑施工许可证已投入使用,未确定厂房承重能力。 工业厂房在使用过程中不但要充分考虑工业厂房自身的结构稳定性和安全性,还要考虑工业厂房的承载能力,若厂房的承载能力取值不合理,或者采用的承重力组合不恰当,则必然会给厂房的安全稳定带来严重影响。因此有必要对既有工业厂房进行厂房承重检测,以此对新增设备后的厂房后续使用提供安全保障。

回帖成功

经验值 +10