请问220变电站,暖通给我提资提了个电动防火阀,是DC24V的,请问大伙:防火阀DC24V从哪取电好呢?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
第一,整站电源需求统计,将DC36V及以下的进行统一调整到一个电压,统计容量。
第二,根据容量,容量小上集中电源(AC220变DC36/24),容量大直接在站用电系统里面加装DC/DC模块