三相四线与三相五线的区别,对于三相,大家都是很容易理解的,对于多出来的一条线或二条线,其实,去研究的人真的不多。在这里简单说一下我对于这个的理解:
三相四线制即TN-C系统,其包含 三根 相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相和一根零线PEN ,是工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 PEN线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统.
三相五线制即TN-S系统(含TN-C-S系统),其包含 三根相线L1---(A)相、L2---(B)相、L3---(C)相及一根零线N还有一根地线PE,是工作零线与保护零线分开设置或部分分开设置的接零保护系统。 PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用。N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);在380V低压配电网中为了从380V线电压中获得220V相电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
三相五线制的优点是保护灵敏性与可靠性都比三相四线制的要高,因为PE线(即接地零线)是单独设置,并且是直接接自电源变压器中性点,变压器的中性点已可靠直接接地,接地电阻较低,满足系统保护要求。
在TN-C系统中,保护线与中性线合并为PEN线,具有简单、经济的优点。当发生接地故障时,故障电流大,可采用一般过电流保护电器切断电源,以保证安全。但对于单相负荷或三相不平衡负荷以及有谐波电流负荷的线路,正常PEN线有电流,其所产生的压降呈现在电气设备的金属外壳和线路金属套管上,这对敏感的电子设备不利。
另外,PEN线上的微弱电流在爆炸危险环境也能引起爆炸,因此,我国《爆炸危险环境电力设备设计规范》中明确规定:在1、10区爆炸危险环境中不能采用TN-C系统。同时由于PEN线在同一建筑物内往往相互有电气连接,当PEN线断线或相线直接与大地短路时,都将呈现相当高的对地故障电压,这时可能扩大事故范围。
三相五线制通常用于用于安全要求较高,在TN-S系统中,保护线与中性线分开(从变压器起就用五线供电),具有TN-C系统的优点,但价格较贵。由于正常情况下PE线不通过负荷电流,与PE线相连的电气设备金属外壳不带电位,所以适用于数据处理和精密电子仪器设备的供电,也可用于有爆炸危险的环境中。在民用建筑中,家用电器大都有单独接地极的插头,采用TN-S供电,既方便又安全。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 606 人订阅
阅读下一篇
变配电房低压总进线断路器的脱扣器如何正确设置?做电气设计的工程师们,很多人都知道配电保护需要过电流、短路保护,也知道低压断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时三段保护。 所以,在我们的图纸设计要求中,大家提及了“所有低压断路器均设置过载长延时、短路短延时、短路瞬时保护”。但对于变配电房低压开关柜的主进线和母线联络断路器,这样的设置是错误的。 正确的设置应该是: 主进线和母联断路器只设过载长延时和短路短延时保护,而严禁设置短路瞬时保护。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享好资料
回复 举报