见过电老虎触电伤人的,没见过电老虎爆炸更伤人,下面的这个视频是3名电器检修工正在检修配电室,很可能是电容柜爆炸 ,3人瞬间粉身碎骨!要随便乱动配电箱尤其是电容柜内的开关,后果真的很恐怖!
1分30秒后,配电室内 突发爆炸
一阵带有火花的黑烟猛然而起
画面
配电室是企业生产过程最重要的公共系统之一 ,在安全管理中,大多只重视触电伤害,爆燃事故往往被忽视!
电老虎触电伤人的,电老虎爆炸更伤人!
下面三起事故非常典型,共致5人死亡,检修工正在检修配电室,突然发生爆燃,瞬间粉身碎骨!不要随便乱动配电箱尤其是电容柜内的开关,后果真的很恐怖!
案例
附配电间安全管理上墙看板
八大常见安全隐患
1
配电室未设置警示标志
援引依据:
GB 2894—2008 《安全标志及其使用导则》
具体条款:
4.2.3 警告标志(当心触电)
隐患危害:
易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。
2
开关柜操作地面未铺设绝缘胶电
援引依据:
DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
5.3 变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。
隐患危害:
易导致操作、维修人员在施工过程中接地从而发生触电事故。
3
配电室出入口无挡板
援引依据:
DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
5.6 变配电室出入口应设置不高于400mm的挡板。
隐患危害:
当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。
同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。
4
配电室门开启方向错误,且材质不符合
援引依据:
DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
5.8.1 变配电室出入口的两个门应为防火门,金属门或者包铁皮门应做保护接地,门向外开。
隐患危害:
当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。
5
配电室外开窗户未设置纱窗
援引依据:
DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
5.9.3 通往室外的开启式窗户应装有纱窗。
隐患危害:
纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生。
6
绝缘垫积灰
援引依据:
DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
5.18.5 绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁,无损伤。
隐患危害:
绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。
7
电缆沟盖板不全,沟内积灰
援引依据:
DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》
具体条款:
6.8.3 电缆沟盖板齐全,沟内干净。
隐患危害:
容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。
8
应急照明无效
援引依据:
DB 11527—2008 《变配电室安全管理规范》
具体条款: 6.8.6 变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。
隐患危害:
如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。
小编提醒各位同行深刻汲取教训,杜绝类似事故,切记不要随便乱动配电箱,尤其是电容柜内的开关,后果真的很恐怖!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 581 人订阅
阅读下一篇
机电安装的各种质量通病,要看的都在这里!质量通病防治策划 质量通病是影响机电安装工程质量的重要问题之一,只有质量通病得到了有效地控制,机电安装工程的质量、各系统的功能才能够得到可靠保证。若要有效控制质量通病,就必须先认识质量通病,才能制定有针对性的防控措施。 1、机电安装工程与装饰工程不协调的问题 建筑设备及建筑电气的安装工程和装饰装修工程必须密切配合,不应各自为政。施工总包单位必须对此给予高度重视,采取强有力的措施进行全面控制。在工程实际中经常出现以下问题:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发