土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变压器运行温度过高,要不要处理?

变压器运行温度过高,要不要处理?

发布于:2020-09-14 13:44:14 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

变压器运行温度过高,要不要处理?

未命名 -1-07.jpg

我国电力变压器大部分采用A级绝缘,即浸渍处理过的有机材料,如纸、木材、棉纱等。在变压器运行时的热量传播过程中,各部分的温度差别极大,绕组的温度最高,其次是铁芯的温度,绝缘油的温度低于绕组和铁芯的温度,而且上下部油温度却不相同,上部油温度高于下部油温度。

采用A级绝缘的变压器,在正常运行中,当最高周围空气温度为+40℃时,变压器绕组的允许极限工作温度为105℃。由于绕组的平均温度比油温度高10℃,同时为了防止变压器油质劣化,所以规定变压器上层油温度不超过95℃。在正常情况下,为确保绝缘油不致过度氧化,上层油温以不超过85℃。而变压器正常运行时,上层油温度不宜经常超过75℃。如果当变压器绝缘的工作温度超过允许值后,每升高8℃,其使用期限(寿命)就减少一半,即变压器寿命8℃规则。

但是,变压器最常见的现象就是温度过高,那么,变压器温度过高都有什么危害呢?

如果变压器长时间在温度很高的情况下运行,会缩短内部绝缘纸板的寿命,使绝缘纸板变脆,容易发生破裂,失去应有的绝缘作用,造成击穿等事故;绕组绝缘严重老化,并加速绝缘油的劣化,影响使用寿命。

变压器运行温度过高,即使发现也不及时进行处理。但是有其现象,必有其原因。如变压器长时间温度很高,建议聘请有资质的电力公司进行检测,尽早处理变压器内部的潜在隐患,也可增加变压器的使用寿命。





更多资讯联系东莞变压器安装公司质量可靠工期短





转载处:便力电                


   ——责任编辑:东莞变压器新装公司

                                         ——版权所有广东紫光电气有限公司,转载请注明出处




  • bb510213
    bb510213 沙发

    变压器运行温度过高,要不要处理? 我国电力变压器大部分采用A级绝缘,即浸渍处理过的有机材料,如纸、木材、棉纱等。在变压器运行时的热量传播过程中,各部分的温度差别极大,绕组的温度最高,其次是铁芯的温度,绝缘油的温度低于绕组和铁芯的温度,而且上下部油温度却不相同,上部油温度高于下部油温度。

    2020-09-16 06:32:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合布线系统基础知识,非常全面的讲解!

综合布线系统基础知识,非常全面的讲解!

回帖成功

经验值 +10