发布于:2020-09-25 13:44:25
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
第一种是小型漏电, 它具有过载保护,短路保护和漏电保护功能,符合GB/T16917.1标准。
第二种是漏电保护开关, 它只有漏电保护功能,符合GB/T16916.1标准。这两种开关都属于家用及类似场所使用的断路器,设计为非专业人员使用,且不需要维修。
小型漏电大家比较熟悉,平时都叫它漏保。在现在的家庭配电箱中一般都有使用。
第二种漏电保护开关不太常见,但也有使用。由于这两种开关有的外形相似,所以大家需要注意两种开关的不同功能。最容易区分二者的方法就是断路器本体上所标注的标准号不一样。
当电器的电源线对电器的外壳或裸露导电部件产生漏电时,人体触及到这些部件,电流会经过人体流向大地,漏电断路器里的零序电流互感器就会检测到线路中电流的矢量合不再为零(正常时是零),此时剩余电流继电器就会动作,驱动脱扣机构将断路器跳闸。这是电器未接地时的保护情况。
再说一下电器外壳接地时的保护情况。当电器的电源线对电器外壳或裸露导电部件漏电时,电流会经过地线流向大地,此时漏电断路器的零序电流互感器会检测到线路中电流矢量合不再为零。剩余电流继电器同样会动作,开关同样会跳闸保护。
但是有接地线和没有接地线是有一点区别的!我们来说说区别在哪里?
厨房电器或者热水器等等用电设备漏电了!在有接地线的情况下,插头插进插座的瞬间,漏电保护器直接就跳闸了,送不上电,不会伤害到人体!
最简单的,铁制外壳的用电设备。火线直接接到外壳了,而零线没有接触到外壳,正好放在木质茶几或者桌子上面!而电源线只有零线火线没有接地!那在手没有触摸到这个用电设备的时候是不会跳闸的!因为没有和大地形成回路!但在手指触摸到金属外壳!瞬间就会电你一下!形成回路了!然后漏电保护器才会跳闸!
也就是说:有地线不会被电,直接就会断电,没地线会被电一下才断电!
在条件允许的情况下,希望大家还是把接地线接好!即使有漏电保护器!吓一跳估计心里也不舒服。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主通俗的讲述了漏电开关的保护动作过程,还有接地线所起的作用。感谢分享。
回复 举报