土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷系统的辅助部件作用与原理

冷库制冷系统的辅助部件作用与原理

发布于:2020-09-29 14:18:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


冷库制冷系统中除了压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四大部件外,经常根据制冷系统的工作要求和运行特点,保证制冷系统的正常工作和改善制冷机的运行指标和条件,以及便于操作和维护维修管理而设置的部件。

冷库制冷系统常设置的辅助部件有; 油分离器、汽液分离器、安全阀、储液器、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、单向阀、经济器、角阀球阀、压力控制器、压力调节阀 等。

以下动态图就是一套典型的制冷系统系统循环图:

01)、油分离器:

氟利昂制冷系统中冷冻油会跟随制冷剂一起进入蒸发器,因为蒸发器温度低冷冻油容易积存在蒸发器中影响蒸发器换热,并且蒸发器存油会导致压缩机缺油而更容易损坏,为了不影响换热和更少的油进入蒸发器,在制冷系统压缩机排气管路设置油分离器,可以将大部分同制冷剂体一同奔出的油分离,经过油分和压缩机连接的管路流回压缩机,大型机组还需要设置集油器。

02)、汽液分离器 :汽液分离器的作用是将蒸发器回来的混合的气、液制冷剂分离,与压缩机回气管连接,防止压缩机发生液击。


03)、储液器 :用于储存制冷剂液体,以适应制冷负荷变化时调节制冷剂的循环量,并减小制冷系统补充制冷剂的次数。



04)、干燥过滤器 :干燥过滤器用于清除制冷系统的杂质和水分等,氟利昂系统必须要安装干燥过滤器,干燥过滤器通常设置在节流阀、电磁阀等液体管路上。

05)、吸气过滤器 :在压缩机的进气口,设置一个吸气过滤器,防止杂志进入压缩机导致压缩机故障。


06)、安全阀 :作为制冷系统的一个重要阀件,用来保证制冷系统在设定的压力下安全运行,多装在制冷系统高压侧,经常安装在冷凝器或储液器等设备上,以避免容器内压力过高。有些小型制冷系统可设置易溶塞来代替。

07)、电磁阀


工作原理

冷藏室温度上升时,感温包压力上升到设定值,电源端子  1   4  接通,从而打开电磁阀,允许制冷剂流入蒸发器。温度下降时,   感温包内的压力下降到设定值。端子  1   4  断开,子  1   2  接通。电磁阀断电并关闭,因而限制制冷剂流向蒸发器, 使冷藏室温度上升。


08)、压力控制器:

若电磁阀阻止制冷剂流向蒸发器,而压缩机仍在运转,这时会发生什么情况?进气压力下降。为此我们需要停止压缩机,以便控   制系统压力,防止进气压力降到标定压力之下。

此外,若由于冷凝器太脏或风扇故障导致冷凝压力升得过高,也必须停止压缩机,   以防压缩机超出工作范围。

压缩机高低压保护

压缩机常常需要保护,以防止冷凝压力过高或者进气压力过低。

实现的方法是使用两个单压开关或者一个双压开关。开关有多种   电气接触类型。这里看到的是一个简单的类型。高压和低压开关组合在一个壳体内。

两个球体作用于两者之间的装置。 若压力达   设定值,开关将打开触点  C 。若压力落到 设定值以下,开关也会打开触点  A   C



09)、视液镜:

现在,我们将安装一个视液镜,其作用是观察制冷剂的液位,检测系统中干燥过滤器后端是否存在水汽。

1、视液镜能检测制冷剂中存在的水汽,它通常安装在干燥过滤器的后端。

2、视液镜内的颜色指示器能显示水汽含量。

绿   —— 制冷剂中不含会带来危险的水汽。

  —— 膨胀阀前端的液体管路中水汽含量太高。

若透过视液镜见到气泡,说明存在下列情况。

1.  干燥过滤器的压降太高,可能是阻塞所致。

2.  过冷度不足。

3.  整个系统的制冷剂不足。

10)、曲轴箱压力调节:

压力调节器的作用是控制系统的压力水平,使系统在各种条件下更有效地工作。

压力调节器有三种,第一种是 它能将蒸发压力控制在预定水平,即便环境 / 系统条件发生变化。

  蒸发压力调节器的主要作用是保持蒸发器内部压力恒定; 因此,它会根据蒸发器的负载情况打开和关闭。

调节器出口端的压力变化不会影响开合度,因为压力调节器配有   一个均衡波纹管(波纹管和阀座的面积相等)。

蒸发压力调节器有一个压力表接口,用于设定所需的蒸发压力



这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 816 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调必备知识:冷量、水泵扬程、通风的估算

暖通空调必备知识:冷量、水泵扬程、通风的估算 本文来源:嘉佳基业建筑科技

回帖成功

经验值 +10