在地产开发管理体系中,设计管理由上承接营销,反应客户需求;向下承接成本、施工、客服,体现成本约束。设计管理是整个项目管理的枢纽,极其重要而多重约束,如何做好?
以门窗工程为例,要做好设计管理,我们首先要掌握其特点。门窗工程具有四大敏感点。一,属于“看得见的部分”,是营销敏感点;二,外窗能耗高达50%以上,是能耗薄弱部位,是能耗敏感点;三,其成本占比仅次于主体建筑、安装,是成本敏感点;四,是常见的投诉热点,约占投诉总量的50%,是客户敏感点。而这四大敏感点,必须综合考虑,不能割裂来看,这更增加了门窗工程的技术复杂性和管理难度。
今天给大家聊一聊,门窗工程中常见的坑,填坑有风险,诸位需谨慎!
第一个坑:忽视防排烟设计,自然通风不足;
规范要求: 消防电梯前室、防烟楼梯间前室外窗开启面积必须满足每层2平方米,合用前室外窗开启面积必须满足每层3平方米,靠外墙的防烟楼梯间每五层可开启外窗总面积之和不应小于2.0m2及其他要求。
此坑常见的状态:
① 方案阶段设计时,卡限值设计,未考虑门窗洞口抹灰及窗框影响,比如三合一前室需要自然通风时需3m2开窗面积,方案设计为1.8*1.7=3.06m2,实际考虑洞口(两侧各减2cm,考虑窗框及纱扇两侧各减10cm),考虑门窗分割影响(此时考虑开启四扇),实际通风量为(1.8-0.02-0.1)*(1.7-0.02-0.1)-(1.8*0.065+1.7*0.065)(此处为分割处型材面积)≈2.43m2, 实际通风量降低20%左右。
② 门窗施工图深化时,未考虑上述自然通风要求,开启扇不足。
第二个坑:门窗设计未考虑保温“吃口”影响,导致保温压门窗,易有渗水、热桥隐患;
红色圆圈处,保温吃口
此坑常见的状态:
① 转角窗处;
② 拼接户处门窗;
为此恒大地产专门出台文件,减少门窗吃口问题,如下(点击放大):
资料来源:恒大地产
第三个坑:门窗设计未考虑其他空间影响,打不开或无法开启90度;
太阳能水箱影响,窗无法开启90度
此坑常见的状态:
① 未考虑太阳能水箱对空间的影响,门窗无法开启90度;
② 卫生间未考虑花洒等空间,无法正常开启 外窗 ;
③ 厨房未考虑水龙头高度,无法正常开启外窗;
第四个坑:各楼外窗形式不一致,业主投诉;
此坑常见的状态:
① 比如1#楼铝合金型材,2#楼塑钢型材,那么交付标准不一致投诉;
② 比如1#楼铝合金5+12+5,2#楼5+12+5+12+5,那么节能标准不一致引发投诉;
此条比较容易理解。
第五个坑:门窗施工和护栏施工不协调,导致门窗无法开启;
未考虑护栏影响,导致外置增加后期护栏安装成本
外窗掉角后与护栏打架
第六个坑:常见设计出的坑
此坑常见的状态:
①该使用安全玻璃的部位未使用安全玻璃;
规范要求:
1) 建筑外窗在下列部位必须使用安全玻璃
a: 倾斜窗
b :单块大于 1.5 平米的玻璃
c :易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位
d :玻璃底边缘距最终装修面小于 500 的落地窗
e: 7 层及 7 层以上建筑物外开窗;
f :对塑钢的特殊要求:距离可踏面高度 900mm 以下的窗玻璃。
② 节能设计不仔细,搞错K值,气密性、水密性、抗风压性能
怎么说呢,现在设计人的水准和责任心差点事
③ 耐火窗使用错误
不多说了,毕竟懂耐火窗的设计少之又少。
贺加栋两问“耐火窗”:贵在哪?为什么贵?| 门窗工程成本总结(七)
第七个坑:未考虑执手高度,够不着
合理的执手高度,不宜高于1.8米,不宜低于0.7米
此坑常见的状态:
① 厨房窗,尤其有台盆时;
② 凸窗,尤其是900护栏高时;
③ 高窗;
④ 挑空大堂上的窗;
⑤ 商业上的大窗;
⑥ 其他情况;
踮起脚尖,勉强够着,跟自己海拔还有关系
0人已收藏