(1)电缆桥架型式及品种的选择
1)需屏蔽电气干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液休,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)。
2)强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3)除上述情况外,可根据现场环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4)在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5)大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6)户外要选用复合环氧树指桥架(F)。
(2)电缆桥架规格选择
1)复合环氧树脂电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆真充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。
2)各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。
3)支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
(3)对于电缆桥架的支、吊架的配置
1)户内支、吊短跨距一般采取1.5-3m;户外立柱中跨距一般采取6m。
2)非直线段的支、吊架配置就遵循以下原则:当桥架宽度<300mm时,应在距非直线段与直线结合处300-600m的直线段侧设置一个支、吊架;当桥架宽度>300mm时,除符合下述条件外,在非直线段中部还应增设一个支、吊架。
3)拉挤玻璃钢电缆桥架多层设置时层间中心距为200,250,300,350mm。
4)桥架直线段每隔50m应予留伸缩缝20-30mm(金属桥架)。
(4)关于线缆桥架的一些计算公式
电缆桥架是用薄钢板冲压而成。其承载能力具有一定的限度。电缆桥架的载荷能力的大小是一个与桥架规格和支撑距离有关的量。对应于同一支撑距离和弯凸变形量,侧面高度大的桥架承载能力大,高度小的桥架承载能力小。另外当载荷能力划、相同时,对于同一规格的电缆桥架,支撑距离小的比支撑距离大的弯曲变形量小。一般情况下电缆桥架每隔1.5~2.0m安装一组支撑架。
1)线缆桥架的实际荷载量计算
G总 = n1*q1+ n2*q2 + n3*q3……nn*qn
公式中: G总为总荷载,q1、q2、q3……qn为每根电缆单位重量(kg/m),n1、n2、n3……nn为相同电缆的根数。(G总
2)电缆桥架宽度的计算
电缆桥架宽度的确定随着电力电缆和控制电缆工作制的不同而有所区别。由于电力电缆在桥架内一般是单层水平排放,所以其安装桥架宽度b为:
b = n1*(d1+k1)+n2*(d2+k2)+n3*(d3+k3)+……nn*(dn+kn)
公式中: d1、d2、d3……dn为桥架内各种电缆的外径,单位为mm;n1、n2、n3……nn为上述同种型号规格电缆的根数;K1、k2、k3……为上述电缆放置时的间距,其值最小应大于电缆直径的1/4。
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 606 人订阅
阅读下一篇
35kV开关柜局部放电缺陷及治理措施分析(完整版)收录于话题 概 OUTLINE 述 高压开关柜是关系用户供电的最直接设备单元,由于其占地空间小、安装简单及节约用地等优点,部分取代了传统的敞开式开关设备。但实际运行中,设计不合理、安装缺陷、运行环境差等原因,均可能引起开关柜局部放电从而导致开关柜故障。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板正需要这个东西,下载学习
回复 举报
这么好的东西,不赞一下怎么能行呢,下载学习了,里面刚好有要找的东西。谢谢
回复 举报