· 一、楼面、梁、墙柱内电线管预埋 ·
(正确)
A1. 墙板内水电安装图纸深化
a. 进行墙板水电图纸深化
b. 深化精确到每个底盒内线管位置、管径大小、 数量
(正确)
A2. 水电线管精确定位
a. 根据墙板水电深化图进行放线
b. 线管穿铝模梁底模板开孔
c. 根据放线位置,模板孔洞进行水电安装,线管 每隔 1 米须用扎丝绑扎固定, 且绑扎固定牢固
(正确)
A3. 线管由地面返上至预制墙板面的插座线管
a. 根据墙板水电深化图,放线、三维定位(包括横 向、纵向、竖向),并使用油漆或其他材料做好定位标记,标记准确、清晰
b. 根据定位标记进行线管安装
c. 线管须处于墙板偏外侧位置,避免后期线管偏 里侧而打凿、破坏墙板
d. 并列线管严禁前后安装,须并排一致安装
e. 线管无支撑需增加钢筋支撑或使用线管横向固 定
f. 钢筋支撑需进行焊机点焊牢靠无松动
g. 再将线管牢靠固定
(错误)
A4. 线管由地面返上至预制墙板面的插座线管
a. 未按照要求线管安装及预埋,无定位、无定位 标记、未固定绑扎到位、线管未保持一定的间距
· 二、混凝土墙内电气线盒安装 ·
(正确)
A1. 线盒左右定位
a. 铝模安装前,放线人员在楼板面上弹出墙体控制线,以此控制线为基准,参照墙板水电深化图进行线盒尺寸定位
(正确 )
A2. 线盒水平定位及放样复测
a. 进行线盒水平线放样
b. 对已放样完成的水平线用水平尺进行复测,确认无误后进行定位施工
(正确)
A3. 线盒安装
a. 使用穿筋带耳的线盒,连体开关及插座应使用连体卡扣式线盒
(正确)
A4. 线盒水平调整
(正确)
A5. 线盒固定钢筋点焊
(正确)
A6. 线盒侧面调整
(正确)
A7. 线盒侧面固定钢筋点焊
a. 在侧边固定点焊时,高温容易烧穿塑料底盒。需先在线盒上浇水,待固定后再对点焊部位进行降温
(正确)
A8. 线盒固定及定位筋安装
a. 混凝土墙内线盒两侧固定完成
b. 进行水平、竖向及平面的复测
c. 在线盒四角的其中对角用 2 根(其长度略小于混凝土墙厚度 2mm) 的钢筋控制线盒不偏出墙位,钢筋头平齐线盒表面
(正确)
A9. 拆模后线盒观感良好
(错误)
A10. 未按照要求安装,拆模后并列底盒未做到横平竖直,平齐墙面,观感较差
(正确)
A11. 线盒使用盖板进行成品保护
· 三、电箱底盒预埋及安装 ·
(正确)
A1. 电箱底盒预埋及安装
a. 在水电加工厂内预制电箱底盒定位钢筋或角钢,定位筋须焊接良好,固定牢固,四角须平齐
b. 电箱底盒定位筋须小于混凝土墙体厚度1-2mm,定位筋须平齐电箱底盒表面
c. 电箱底盒须定位放线,保证标高,焊接固定牢固,平齐墙面,做到横平竖直
(正确)
A2. 电箱底盒预埋及安装
a. 电箱底盒内使用泡沫或挤塑板等材料做好成品保护,且箱内须增加内支撑,保证电箱底盒不变形
(正确)
A3. 电箱底盒预埋及安装
a. 拆模后观感良好,横平竖直,周边混凝土浇捣密实
(错误)
A4. 电箱底盒预埋及安装
a. 未按照要求进行电箱底盒预埋及安装,拆模后未平齐墙面,歪斜,观感较差
· 四、预制墙板内管线安装 ·
(正确)
A1. 墙板水电放线定位
a. 根据墙板水电深化图进行预制墙板内线盒及接管孔放线、定位,放线定位须做到横平竖直
(正确)
A2. 预制墙板水电开槽
a. 根据水电放线、定位尺寸,使用机械进行开槽
b. 开槽须横平竖直,观感良好
c. 线盒位置开槽尺寸:单盒:10*10cm ;双盒:20*10cm
d. 线管接管孔开槽尺寸:2条线管:10*6cm;3条线管:10*10cm
e. 给水点位开槽:15*6cm
(正确)
A3. 预制墙板内线盒固定
a. 线盒需平齐墙板表面,做到好横平竖直
b. 并列开关及插座需使用连体底盒
c. 并列线盒需做到同一室内标高差不超过0.5mm
d. 线盒周边补槽密实
(正确)
A4. 线盒内线管接管,接管固定牢固
(正确)
A5. 预制墙板内线盒及线管补槽、收口
a. 线盒及线管补槽密实
b. 收口美观
(错误)
A6. 线管定位开槽错误做法
a. 预制墙板未按照要求开槽,开槽长度过长,打凿墙板,观感较差
· 五、混凝土墙内给水管预埋 ·
(正确)
A1. 给水管提前定尺加工
a. 根据图纸尺寸提前定尺加工给水管,提高安装效率
(正确)
A2. 给水管混凝土墙内安装
a. 将提前定尺加工完成的混凝土墙内给水管安装至混凝土墙内,固定牢固
(正确)
A3. 给水管头初步定位
对给水管头进行精确定位,需在铝模上开孔40mm左右的孔,保证冷热水管头中心距为15cm,卫生间淋浴龙头预留2cm的贴砖完成面,拆模后管头表面出墙面10-15cm,根据模板厚度,调节管头表面的凸出模板表面的深度:
a. 淋浴内丝管头凸出墙面10-15mm
b. 洗菜盆及洗手台角阀位置,给水管头凸出墙面15-20mm
c. 阳台无贴砖位水龙头应平齐墙面
(正确)
A4. 给水管头精调定位
a. 对给水管头进行精调定位,需在给水管头内丝与带螺纹的丝杆咬合严密,外使用槽钢或钢板并用固定丝杆,保持丝杆稳固不变形,槽钢或钢板牢固固定在铝模上
(正确)
A5. 利用水平尺,再次对给水管头进行精调定位,直到符合要求为止
(正确)
A6. 冷热水管头平齐,进出一致
· 六、给水管天花敷设 ·
(正确)
A1. 给水管天花敷设
a. 按照给水图纸进行定位放线,做到横平竖直
b. 钻孔并埋入塑料膨胀管,埋入装设管卡的固定螺栓,并螺栓周边修补,安装管卡卡座, 管道、卡箍
c. 给水管安装规范整齐
d. 立管和横管支架间距应符合相关规范要求,且不得大于下表的规定
e. 给水弯头、 直接等给水配件前后应 5-10cm 范围各增加一道管码
(正确)
A2. 给水管安装与试压
a. 冷热水平行安装热水管应在冷水管上方,垂直安装热水管应在冷水管左侧
b. 给水管道试验压力应为给水管道压力的 1.5倍,但不能小于 0.6Mpa,稳压 1h,压降不大于 0.05Mpa,然后在工作压力的 1.15 倍 状态下稳压 2h,压力降不大于 0.03Mpa. 同时检查各连接件不得渗漏
A3. 冷热水管间距
· 七、止水节安装 ·
A1. 止水节放线定位、固定
a. 根据支模轴线,在安装完模板后弹出立管、地漏等排水管的定位十字线
b. 用 2 寸钉或铁线将“止水节”按十字线在四角固定,且固定牢靠
A2. 止水节安装
a. 固定“止水节”后,用黄砂、木屑、废报纸等填满“止水节” 管身,避免浇注时混凝土流入管身
b. 混凝土养护达到强度后拆除模板,注意止水节不被拉伤
c. 对止水节做好保护,施工墙体、地面后续做法时不能损坏止水节
d. 安装管道或卫生洁具前须把止水节内侧清理干净,不得有任何粘附物
e. 直接将管道插入止水节中,用粘接剂粘接管道与止水节
A3. 止水节安装
a. 止水节上部表面应与楼板面平齐,不应高凸出地面,止水节做好成品保护
· 八、给排水套管安装 ·
A1. 给水穿梁套管
a. 根据设计图纸中给水套管安装位置及定位尺寸,在铝模上提前开孔,开孔孔径略大于穿梁套管管径
b. 给水管穿梁套管使用 PVC 塑料套管
c. 给水管穿梁套管应固定牢固
d. 给水管穿梁套管安装须横平竖直,观感良好
A2. 空调套管的预埋
a. 根据设计图纸中空调套管安装位置及定位尺寸进行安装
b. 空调套管使用 PVC 塑料套管
c. 空调套管两端应密封,且固定牢固
d. 空调套管应保证 10 度以上的外斜度
A3. 厨房排水套管、新风套管
a. 根据设计图纸中套管的安装位置及定位尺寸,安装套管
b. 使用 PVC 塑料套管
c. 套管两端应密封,且固定牢固
d. 套管安装须横平竖直,观感良好
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 572 人订阅
阅读下一篇
三角形接法改为星形接法,长期运行会不会烧掉有朋友问,三角形接法的电机可以用星三角降压启动,那么,如果把三角形接法电机接成星形接法长期运行会有什么后果?会不会烧掉? 那么,咱们就来分析这个问题。 咱们知道,电机接成三角形连接时,线电压等于相电压,等于380V。电机接成星形连接时,线电压等于根号3倍相电压,线电压380V,相电压即220V。 三角形连接 星形连接 电机每相绕组承受的是相电压,换句话说,三角形连接时,电机每相绕组承受380V电压。星形连接时,电机每相绕组承受220V电压。本身就是三角形接法的电机,电机绕组的额定电压为380V。如果改为星形连接,每相绕组承受220V电压,不足额定电压,绕组阻值不变,所以电流减小。根据计算,星形连接电流是角形连接电流的三分之一,所以,功率也降为角形连接的三分之一。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享
回复 举报
感谢分享!学习了八类水电安装精确定位的标准做法。
回复 举报