土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通空调基础知识大全,可做员工培训用

暖通空调基础知识大全,可做员工培训用

发布于:2020-12-08 14:42:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


暖通基本概念:
供热(供暖)通风与空调工程专业(暖通)三大任务:
生活舒适-创造七度空间(室内环境)
温 度: 冷与热;
湿 度: 干噪与潮湿;新鲜度:氧气与二氧化碳;
洁净度: 落尘与VOC,人员、大气、家俱及装修速度:风速与吹风感;
安静度: 噪音振动;
梯 度: 温度场的均匀性。
生命安全系统(火灾逃生通道安全辅助系统)防烟系统: 楼梯间、前室、避难层、次安全区;排烟系统:走道、房间生产安全:粉、尘、湿、热、烟有毒有害气体;特殊设备环境:IT机房、冷冻施工。
暖通三大物质及三大动力设备:
水往低处流->水往高处流->加泵(消耗电力1000℃)
热量从高温传向低温->热量从低温传向高温->加压缩机->热泵(消耗电力)。

变频多联机:


多联机系统结构:
存在问题:
多联机系统最大只能做到48匹(制冷量120kW),负担建筑面积约1100m2,不能满足大型项目的要求,也不能满足大空间建筑的要求。
只能对空气进行降温(辅助除湿)与升温,更多的功能无法实现。
氟利昂(制冷剂)由其压力驱动,其作用半径有限,所服务的距离不够远。
解决问题:引入新的能量载体:水。
三大物质:
空气(风-流动的空气)
氟利昂(制冷剂);
水-能量的传递介质高温热水、蒸汽:90℃,130℃,200℃;
冷冻水:7℃,12℃;冷却水:32℃,37℃;
冰(雪霜):0℃。
三大动力设备:
风机:驱动空气;水泵:驱动水循环;压缩机:驱动氟利昂。




三大物质能量交换关系图:

四类空调主机原理简图:

空调系统:
冷水机组:水冷离心式(螺杆式)、风冷螺杆式、蒸汽LiBr吸收式、直燃LiBr吸收式;
热泵机组:风冷螺杆式、地源热泵、水源热泵;
锅炉:热水锅炉、蒸汽锅炉、电锅炉(规范要求蓄热);
冷却塔:开式、闭式、横流、逆流;
水泵:卧式、立式、端吸、双吸;
空调末端设备:风机盘管、柜式空气处理机组、组合式空气处理机组、冷辐射板。
水泵等典型设备:

小型分散中央空调系统及设备:
变频多联机系统,分体空调,恒温恒湿机组。


小型分散中央空调系统: 专业接口
建筑:室外机平台及通风百叶、噪音;
结构:设备承重;
电气:电源(多联机送至室外机)、室内机控制面板
给排水:冷凝水排放路径。
空调末端设备:
风机盘管(=风机+盘管),空气处理机组(“大风机盘管”)

空调末端设备:专业接口
建筑:空调机房、进风百叶及风井、层高、防噪;
结构:设备承重(规范700kg/m2,实际约500kg/m2)、设备基础(条形、整体);
电气配电:(380V,风机盘管220V,配入照明系统)、弱电控制(温度、水阀、风阀);
给排水:冷凝水排放(地漏)、给水(加湿)、洗涤池(清洗过滤网)、喷淋系统。
新风+风机盘管系统空调机房面积(中低端办公室)
全空气系统系统空调机房面积(普通商业、超市)

全空气系统系统空调机房面积(会议、剧场、高端商业:组合式空调机组)
空调冷热源设备:
风冷热泵(风冷冷热水机组):
风冷热泵机组:专业接口
建筑:风冷热泵放置位置(屋顶、室外)、通风良好、防噪;
结构:设备承重(由暖通提资料)、设备基础(重量)、水管重量、隔振;
电气:配电(耗电量大,就近设变压器380V)、冬季制热耗电量稍大、弱电控制(BA、水系统);
给排水:凝水排放(冬季融霜)、给水(空凋补水)。
水冷式冷水机组(离心式、螺杆式):


地源热泵冷热水机组(离心式、螺杆式):

水冷式冷水机组及地源热泵机组:专业接口
建筑:冷冻机房(主机、空调循环水泵)、隔声防振;
地源热泵系统:室内埋管区域(地下室底板下、绿化地带、车行道下)
结构:设备承重(由暖通提资料)、设备吊装孔(机组一般设在地下室)及运输通道承重、水沟(建筑垫层?结构局部成沟)、设备基础(重量)、水管重量、隔振;
电气:配电(耗电量大,就近设变压器380V)、冷水机组为夏季季节性负荷、热泵机组为冬夏两季负荷、水泵配电、弱电控制(BA、水系统);
给排水:机房设集水井排水、给水(空凋补水);
水冷式机组:冷却塔补水(水量较大:循环水量的1.5%,单独的水泵及水位控制)。
冷冻机房设备布置原则:
1、同类设备集中布置;
2、先大(主机、分集水器)后小;
3、重点考虑分集水位置,便于管线进出机房;
4、管线高低错落,机房内联络管线标高进退余地较大。
机房内设备最小净距要求:
机组与墙:1m;机组与配电柜:1.5m;
机组与机组及机组与其它设备:1.2m;
机组与其上方管道、烟道及电缆桥架:1m;
主要通道宽度:1.5m;
宜预留蒸发器与冷凝器同等长度的检修距离;
水泵间距如下表(建筑给排水设计规范3.8.14条):
机房内宜有检修水泵的场地,检修场地尺寸宜按水泵或电机外形尺寸四周有不小于0.7m的通道确定挂墙式配电柜和控制柜、靠墙安装落地式配电柜和控制柜前通道宽度不宜小于1.5m;
冷冻机房布置的三种典型平面:“日字型、目字型及L型”

冷却塔:水与空气直接接触换热


冷却塔:专业接口
建筑:冷却塔安装位置(屋顶、室外绿化地带、建筑楼层内)、隔声;
结构:冷却塔重量(较重)、基础(重量等同冷却塔,依据甲方定购设备不同而异)、水管重量、隔振;
电气:配电、弱电控制(BA、水系统);
给排水:补水及水位控制。
锅炉:

负压锅炉:直燃LiBr(溴化锂)机组(燃气、油)电热水(蒸汽)锅炉。


建筑:锅炉房位置(首层、地下一层、屋顶、负压锅炉可设于地下二层)、泄爆口(锅炉房面积的10%,轻质-120kg/m2或玻璃顶)、两个安全出口(一个直接,另一个可间接)、烟囱管井。

结构:锅炉承重(由暖通提资料)、设备吊装孔及运输通道承重、水沟(建筑垫层?结构局部成沟)、基础(重量)、水管重量。

电气:燃气报警及联动系统。

给排水:气体消防或水喷雾消防系统、锅炉房设集水井排水、大型蒸汽锅炉房设排污降温水池。


空调冷热源设备:



室内末端的换热介质氟系统:VRV多联机系统,分体空调

水系统:制冷(热)主机、锅炉、城市冷热水管网提供空调冷热水室内热量排至室外介质(室外热量被吸入室内介质)
水冷式:室内空调末端->水->氟利昂压缩->水->冷却塔->大气->土壤

风冷式:室内空调末端->水->氟利昂压缩->风冷冷凝器->大气室内末端设备布置方式

集中式:空气处理机组集中设在空调机房内为一个或多个空间服务:商场(超市)、剧场、会议厅、宴会厅、机场候机厅人员多;甲A写字楼的办公室

分散式:新风机组集中设置,风机盘管系统分房间布置

典型系统举例:


风冷式氟系统:VRV系统(一般为分散式系统)

水冷式氟系统:水源VRV系统(一般为分散式系统),水冷恒温恒湿机组,水环热泵风冷式水系统:风冷热泵系统(可构成集中式或分散式系统)

水冷式水系统:水冷冷水机组+锅炉;地源热泵系统(可构成集中式或分散式系统)

通风及防排烟系统


风机:离心式、轴流式、贯流式;高温型;单速、双速

风口:送风口与排烟口风阀:防烟阀(280℃)、防火

阀(70℃)、常开、常闭

通风系统自然通风:


机械通风,全面通风、局部通风,平时通风、事故通风、人防通风(清洁式、滤毒式及隔绝式)。

防烟系统(加压送风系统、也称正压送风系统):

防烟楼梯间(不是封闭楼梯间)、前室(合用前室)、避难层、次安全区

排烟系统: 自然排烟,机械排烟。

防烟楼梯间、前室(合用前室)、避难层内走道、房间、中庭

采暖设备及系统分类

采暖热源炉:热水锅炉、蒸汽锅炉、电锅炉

市政热网:高温热水:70/130℃,低温热水:60/80℃,蒸汽:0~220℃

散热器采暖系统:热水采暖系统(80℃)、蒸汽采暖系统

地板采暖系统:低温热水(<50℃),电热采暖


管线系统及管井需求
风管:空调送回管,回风管及新风管;排烟风管、排风管;进风管,加压送风管;烟囱(锅炉),排油烟管。

水管空调冷冻水、空调热水、冷却水、凝结水管;采暖热水管

蒸汽管:高压蒸汽管、低压蒸汽管

金属与非金属金属风管:镀锌钢板,不锈钢板,铝板

非金属风管:无机玻璃钢,玻璃棉板;金属水管:无缝钢管,镀锌钢管,不锈钢管

非金属水管:聚丙烯(PPR),聚乙烯(HDPE、PeRT、PVC),聚丁烯(PB)

有压与无压

有压:空调、采暖及冷却水水管,蒸汽管

无压:风管、凝结水管(排水管)


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.62 万条内容 · 823 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调设备防冻知识,很实用!

冬天的制冷设备,尤其是寒冷的北方,要注意对中央空调做好防寒措施。特别是商场、制造企业、宾馆等大型场的 商用中央空调 更需要防冻,那么如何防冻,防冻有哪些措施呢? 一、主机的防冻 将主机冷凝器或蒸发器进出口阀门关闭,放水阀和放空阀打开,再利用压缩空气将余水吹净。 二、水泵的防冻 将冷剂水泵进出口阀关闭,水泵排水阀和放空阀打开,放尽水。将冷却水系统最低点阀门打开,放净冷却水,并打开水泵放水阀,待系统水放净后,为防止雨水通过冷却塔进入,关闭冷却塔出水总阀,打开冷却塔集水盘排污阀,使雨水及时从排污阀排掉。 

回帖成功

经验值 +10