土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【精华】制冷系统中的阀门

【精华】制冷系统中的阀门

发布于:2021-01-08 09:51:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

在制冷系统中,根据制冷工艺及使用的要求,在制冷管道上要装配各种阀门,比如膨胀阀、电磁阀、球阀、角阀、截止阀、安全阀等,用于对系统内介质的流动控制、压力控制,或便于设备的维修保养。本文就常见的一些阀门简介如下。


1、压缩机的机头截止阀:是指压缩机的吸气阀、排气阀。做切断、调节或节流用。安装前先检查阀片、阀座、螺栓等零件,不得有毛刺、划痕、裂纹、翘曲等缺陷。吸、排气阀不得装反。

image.pngimage.pngimage.pngimage.png

2、安全阀:

作用是为了防止制冷系统高压压力超过限定值从而造成管路、设备的爆裂事故。当高压超高时,安全阀会自动泄放制冷剂至低压系统或者大气中。对一些容量较小的冷凝器,有时候采用易熔塞代替安全阀。

image.pngimage.pngimage.png

3、止回阀:

也叫单向阀。作用是限定制冷剂的单向流动。当制冷剂流动中断或者是反向流动时,阀门关闭。一般装在压缩机和冷凝器之间的管路中,防止冷凝器或储液器内的制冷剂倒流。有时候也装在压缩机的吸气管路中,如一机多库时,避免高温库回气倒流到低温库或者是在压缩机停车后制冷剂在吸入管路中凝结。

止回阀的阀体上标注有流动方向的箭头,安装时注意箭头的方向应与流动方向一致。

image.pngimage.pngimage.png

4、球阀:

具有旋转90度的动作。在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,做开关、切断阀使用。如在回气管和供液管路上各安装独立的球阀,可便于调试维修。

image.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.pngimage.png

 5、电磁阀:

是一种机电式开/关阀门,也叫电启闭式截止阀。通常用于液态和气态制冷剂管路的关断或者开启,有两种状态:常开和常闭。多用在膨胀阀之前的液管上(本文来自蓝精灵商学院公众号),以切断或开启对膨胀阀的供液。电磁阀不得倒置安装,以保证芯铁能轻便上下。安装时应确认阀体所标的箭头方向,切勿错装。

image.pngimage.png

6、角阀:

即角式截止阀,其结构和特性是由球型阀修正而来。与球阀的区别在于角阀的出口与进口成90度直角。又叫三角阀、角形阀。

 image.pngimage.pngimage.png

7、膨胀阀:

膨胀阀也叫节流阀。有些制冷系统中用膨胀阀作为节流元件。通过将高压常温的制冷剂液体送入蒸发器时,降低制冷剂液体的压力,从而降低制冷剂液体的温度。也是一个降压装置。

膨胀阀必须安装在位于蒸发器之前的液体管路;感温包应固定在尽可能靠近蒸发器的吸气管路上。感温包在吸气管上的安装位置:感温包安装在水平吸气管上的方位从管路横截面方向看,在类似时钟12点和4 点间的位置。

image.png

8、蒸发压力调节阀、冷凝压力调节阀:

蒸发压力调节阀的作用是为了维持恒定的蒸发压力,也叫背压阀。比如在多间库房的氟利昂系统中,一台压缩机要同时向几个不同温度要求的冷间供冷。为了使高温库得到较高的蒸发压力(本文来自蓝精灵商学院公众号),在高温库的回气管路中也就是在蒸发器和压缩机之间,设置蒸发压力调节阀,同时在低温库回气管路中设单向阀,有利于压缩机在较稳定的吸气压力下运转。

为了实现冷凝压力的稳定,一些制冷系统会设置有冷凝压力调节阀。对于风冷式冷凝器,用来调节冷却风量。对于水冷式冷凝器实际上是水量调节阀,用于调节冷却水量。

image.pngimage.pngimage.png

阀门的安装位置、高度应符合设计要求。电磁阀、调节阀、升降式止回阀的阀头均应向上竖直安装在水平管路上。安全阀在安装前应有质量技术监督部门校验,获得校检合格后方可使用,安全阀应垂直安装。对于用以控制介质流动的阀门,安装时应注意介质的流动方向,阀门上标有介质流动方向箭头的,阀门的安装应使箭头指向与介质流动方向一致,阀门上没有标注箭头标识的,一般是按低进高出的原则安装。


当阀门与管道采用法兰或螺纹连接时,阀门应在关闭下进行安装。当阀门与管道采用焊接连接时,阀门不得关闭,并应拆下阀盖、阀芯、密封圈等不耐热的材质构件后再进行焊接,以防受热损伤密封面。焊接完成重新组装阀门前应清理阀门内部,防止有杂物或焊渣等带入系统。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 816 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调——风冷模块机组的安装与应用

什么是模块机? 简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。 在制热模式下,原来的冷凝器转换为蒸发器吸收空气的热量,向外吹出冷风,原来的蒸发器转换为冷凝器向外提供热水。 当一台机组的空调能力不能满足要求的时候,还可以再增加几台机组,然后将回水管和供水管分别连接起来形成总回水管和总供水管,这就是模块化的组合。

回帖成功

经验值 +10