液阻柜水烧开了,水温过高怎么办

发布于:2021-02-23 16:09:23 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

水阻柜配制方案:根据电机转子回路内电阻配液;1、配液用水:一般选用经过净置后去掉沉淀物的生活用水即可。2、电阻溶剂即电阻粉,由生产厂商提供。3、液体起动电阻RO的确定:RO=0.577*U2e/I2eKFkt/kM式中:U2e:电机转子回路的开路电压(V)I2e:电机转子回路的额定电流(A)KF:电机功率容裕倍数。(KF=1.1-1.3,取1.2)kt:温度倍数。(kt=1.1-1.3,取1.2)kM:起动转矩倍数。(kM=1.1-1.3,取1.2)

水阻柜温度难以决定的,因为有一种水阻柜是有温度控制的,温度改变阻值大小,即在启动过程中,由于液体内部的电解液随着液体温度的升高,电解液分子活动加剧,使电阻值逐步减小,逐步改变机端电压,使之达到软起动的目的。一般水阻启动,起动电流倍数在2~3.5倍之间,网侧压降都能满足上一级变压器的容量要求。