土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 权威答复:建筑外独立设置的柴油发电机房可不设自动灭火系统

权威答复:建筑外独立设置的柴油发电机房可不设自动灭火系统

发布于:2021-02-25 13:26:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]


问题2:民用建筑小区内,独立设置的发电机房是否需要设置自动灭火设施?

规范编制组答复:对于在建筑物外设置独立柴油发电机房时,除有特殊规定者外,可不设自动灭火系统。另外,民用建筑内设置手推车式柴油发电机组时可不设自动灭火装置。

个人认为安全起见,应设置灭火器。

  • cof1585475820702

    说了等于没说,二级负荷没发电机能实现?专用10KV?规范条文不能改成,一类高层超高层重要公共建筑内大发电机房吗?我靠

    2021-06-19 20:53:19