土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 通透性吊顶(格栅天花)布置洒水喷头实例

通透性吊顶(格栅天花)布置洒水喷头实例

发布于:2021-02-26 14:01:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

通透性吊顶的形式、规格、种类多种多样,例如常见的一种是格栅天花,多应用于高档写字楼、高铁站房及商场,其设置形式给建筑空间带来美观的同时也会消弱喷头的动作性能、布水性能和灭火性能。

因此规范要求装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,自动喷水灭火系统的 水强度应按有关规定值的1.3倍 确定。

其喷头的安装也需根据 通透面积的比例 进行布置。

当通透面积占吊顶总面积的比例 大于70% 时,喷头应设置在吊顶上方,并符合下列规定:

1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;

2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合下表

当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,则在吊顶下设置喷头,此时吊顶下洒水喷头上方存在孔洞、 缝隙时,可在洒水喷头的上方设置挡水板。当吊顶内净空大于0.8米且存在可燃物时还应布置上喷头。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 700 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

权威答复:建筑外独立设置的柴油发电机房可不设自动灭火系统

收录于话题 问题2:民用建筑小区内,独立设置的发电机房是否需要设置自动灭火设施? 规范编制组答复:对于在建筑物外设置独立柴油发电机房时,除有特殊规定者外,可不设自动灭火系统。另外,民用建筑内设置手推车式柴油发电机组时可不设自动灭火装置。 个人认为安全起见,应设置灭火器。

回帖成功

经验值 +10