土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 静止进相器的常见故障及处理方法

静止进相器的常见故障及处理方法

发布于:2021-03-05 15:26:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

静止式进相器是大中型绕线电机无功就地补偿的高新产品,具有故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。主要用于水泥、化工、矿山、冶金、钢铁、造纸、制药等行业的大中型高低压绕线式异步电机的工业补偿机器。

静止进相器的常见三种故障:

1) 静止进相器本身电路设计有缺陷或使用投切方法不当:

个别静止进相器的生产厂家由于对静止进相器现场客观使用环境了解不够,在电路设计时只是简单地把绕线式电动机起动时转子回路短接接触器的闭合信号作为能投切条件,这是不恰当的,不准确的。

1.晶闸管的击穿

  会造成的后果:会造成静止进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针摆动幅度较大,很短时间内静止进相器的主回路及电抗器发热严重。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压补偿柜电容容量怎么设置

电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量单位。 kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器): Q=√3×UxI Ⅰ=0.314XCXUN3 C=Q/(0.314XUXU) Q为补偿容量,单位为Kvar,U为额定运行电压,单位为KV,Ⅰ为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为F