土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 技术干货由于建模原因导致的计算停滞该如何处理?

技术干货由于建模原因导致的计算停滞该如何处理?

发布于:2021-03-12 09:07:12 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]

技术干货 | 由于建模原因导致的计算停滞该如何处理?

高磊 

Q1:计算到了配筋这一步就不再继续往下算了,感觉计算停滞了,该怎么处理?

A:

从截图来看,程序计算到了配筋设计阶段,计算停滞,可以考虑先终止计算,通过分部计算,确定问题所在,先看看结果中的位移动画是否有问题,比如仅计算内力,如下图所示:

查看单工况下结构位移,有些情况下就可以明显找出问题,比如上图所示梁出现了明显不合理的位移,回到建模就可以看到问题所在了,如下图所示:

由于建模模型较大,误点了布置了这根梁,删掉即可顺利计算。

Q2:为什么次梁搭接到主梁上并设置两端铰接,主梁的面外长度还是会被打断,如次梁将8.4m的主梁分割为2*4.2m,软件中对于主梁的整体稳定为什么是按平面外长度4.2m计算的?

A:

根据新钢标附录C的描述,钢梁面外长度l1,取梁受压翼缘侧向支承点之间的距离,即便是次梁端部设置了铰接,依然对主梁面外有侧向约束,所以按照打断后的距离考虑面外长度。

Q3: 采用仅指标强刚时,为什么计算结果文本的旧文本结果中,强刚和非强刚下的剪切刚度差异那么大,非强刚模型下都有数值,强刚模型下却都是0?A:

A:

剪切刚度的计算,可参看高规附录E,如下图所示。剪切刚度的输出,程序在非强刚模型下和强刚模型从计算结果上看是完全相同的,仅跟构件抗剪截面A、构件材料的剪切模量G和结构楼层层高h相关,出于提高模型计算效率的考量,强刚模型并不会计算剪切刚度,所以强刚模型下输出为0仅表示没有计算,但是剪切刚度的具体数值与非强刚下的结果是一样的。

Q4: 为什么这个柱子的配筋计算书里面不显示计算配筋面积Asxb0和Asxt0?

A:

通常情况下,程序对于柱子的计算书中,都会输出Asxb和Asxb0,后者表示计算控制的配筋面积,前者表示计算与构造取大的最终配筋结果,但是角柱的配筋设计比较特殊,因其有计算配筋存在多解性,所以程序在文本中不再输出计算配筋面积,仅输出满足双偏压的最终程序的配筋结果。

Q5: 请问基础参数中的室内和室外地坪标高有什么用?A:

A:

室外地面标高主要用于进行筏板基础的承载力修正,以室外地面与筏板顶标高的高差作为承载力修正的基础埋置深度d;

室内地面标高主要用于计算除筏板外的其他基础构件的覆土重,按照与基础顶面标高的高差乘以覆土容重计算得到基础上覆土的自重;

除筏板外的其他基础,考虑承载力修正的埋置深度按照参数中地基承载力参数中的“确定地基承载力所用的基础埋置深度”进行考虑,如下图所示:


供稿:高磊

审稿:刘孝国

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 施工机械台班停滞费的计算
    由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁机械,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费
  • 很简单的一个介绍关于冷水机组中铜管冻裂的几种情况,对与维修的兄弟比较使用,值得参考。
  • 五层框架结构厂房工程量计算书(含厂房各层和钢筋工程量计算及图纸等)
    本资料包包括厂房算量、钢筋算量、工程量汇总表、建筑结构施工图,其中厂房算量包括各层板梁柱墙定额和清单计算式等;钢筋算量包括各层钢筋算量;工程量汇总包括定额汇总、构件汇总和清单汇总等,适合进行五层框架结构厂房工程量计算的同学参考学习计算和设计。
  • 结构资料-结构技术-多塔、错层结构的建模计算处理
    结构资料-结构技术-适用于全国各大建筑-设计院及房地产开发商一线设计人员。
  • 多塔、错层结构的建模计算处理
    多塔、错层结构的建模及计算处理,工程中经常遇到,发给各位做个参考。
  • 洗浴废水该如何处理
    超滤膜是生物膜处理的一种,超滤膜过滤在工业应用中十分广泛,已成为新型化工单元操作之一。用于分离、浓缩、纯化生物制品、医药制品以及食品工业中;还用于血液处理、废水处理和超纯水制备中的终端处理装置。在我国
  • 20个施工安全技术交底(含地基、沉井、脚手架、基坑、桩、墙等)
    本资料包为精选的20个施工安全技术交底,其中包含沉井施工安全技术交底、钢筋混凝土预制桩施工安全技术交底、人工挖孔灌注桩施工安全技术交底、室内满堂脚手架搭设工程安全技术交底等,适合进行编写施工安全技术交底的同学参考学习写法和设计
  • 08版PKPM剪力墙的建模计算处理
    08版一片墙上只能有一个洞口,后布置的洞口会覆盖先前布置的洞口,这与05版程序有区别(允许多个洞口存在)。如果洞口上有节点,如加梁、上层节点下传等,宜将洞口分两片墙输入。
  • 型钢混凝土剪力墙的建模计算处理
    型钢混凝土剪力墙的建模及计算处理型钢混凝土剪力墙的建模及计算处理
  • 几何建模技术与技巧
    本资料为几何建模技术与技巧 ,内容包括: 2.1 坐标系和工作平面 2.2 创建几何模型 2.3 几何模型的布尔运算 2.4 几何建模的其它常用命令 2.5 几何建模技巧 2.6 几何建模实例
  • 雨篷建模计算演示
  • 很清楚的演示,适合初学者,
  • 现浇楼板裂缝原因处理
    包含现浇混凝土楼板裂缝的原因(受钢筋的疏密和外形的影响、受泵送商品混凝土的影响、受设计及施工的影响)对裂缝的弥补处理。
  • 路基沉降的原因处理措施
    路基是路面的基础,路基不均匀沉降必然会引起路面的不平整,导致路面产生许多病害,主要表现为坑凹、起拱、波浪、接缝台阶、碾压车辙、桥头或涵洞两端路面沉降、桥梁伸缩缝的跳车等,不仅难以满足汽车高速行驶的要求
  • 楼板开裂原因处理方案
    钢筋混凝土结构破坏倒塌的工程质量事故,绝大多数是从裂缝的扩展开始的;其实,只要仔细观察不难发现,普通的钢筋混凝土结构又一般都是带裂缝受力工作的。
  • PKPM中型钢混凝土剪力墙的建模计算处理
    PKPM中型钢混凝土剪力墙的建模及计算处理
  • pkpm建模计算结构分析原创
    本资料为pkpm建模及计算结构分析原创, 轴压比N/(fcA)指考虑地震作用组合的框架柱和框支柱轴向压力设计值N与柱全截面面积A和混凝土轴心抗压强度设计值fc乘积之比值;对不进行地震作用计算的结构,取
  • 一款计算器建模,纯手工测绘,与实物相差无几。计算器是最早的计算工具,电池可用交流转换器或太阳能转换器再充电。为节省电能.本图纸不含参数,stp格式,其他三维软件也可打开。欢迎下载...
  • 基于电气火灾调查实例浅谈导致火灾的原因和防治措施
    由于电气的普及,电气火灾是在人们生活中最为普遍,而电气火灾的产生多源于人们的粗心、对设备的操作不当等,文章就火灾调查中的实例出发,对导致电气火灾的原因和预防对策浅谈一二。
  • 遇到这些问题结算时该如何处理
    本资料为:遇到这些问题结算时该如何处理,本文非常具有参考借鉴价值,特此分享,供大家学习,内容详实,可供下载参考。

阅读下一篇

技术周刊根据构件信息构件内力为什么校核不上?

技术周刊 | 根据构件信息构件内力为什么校核不上? 原创 胡志超 Q1:  按构件信息的控制组合以及单工况内力进行校核,怎么程序输出的内力校核不上,总是差一点?  A: 首先确定控制组合是否为地震参与的组合,且活荷载折减系数小于1,如果是则有可能是活荷载折减导致的。程序在构件信息中输出的活荷载内力是折减以后的,而计算地震参与组合的组合内力时,需要用折减前的活荷载单工况值进行组合,注意目前构件信息中输出的活荷载是考虑活载折减之后的值,以下图弯矩为例,则弯矩M=1.0*(-307.65)+0.5*(-27.65)/0.55-1.0*(-5034.94)=4702.15,与程序输出一致。

回帖成功

经验值 +10