通风管道 ,风管及管道部件设计过程中常用的计算方法如下:
1、 风管安装 按施工图示不同规格以展开“面积”计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。计算风管长度时,一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括帆布、风阀、消声器、设备所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开。报价时定额已含损耗,计算结果不需要乘损耗系数。
2、薄钢板通风管道、 净化通风管道 ,复合型风管(玻纤板、不燃无机复合风管),报价定额内已包括法兰、加固框和吊托支架,不另行计算。但不包括过跨风管落地支架,因此过跨风管落地支架需按图按规范计算重量。
3、 不锈钢通风管道 、铝板通风管道,风管咬口连接中报价定额包括管件、法兰,但不包括吊托支架,焊接连接中报价定额仅包括管件,不包括法兰和吊托支架,其工程量以“kg”为计量单位,故根据风管连接方式按设计说明或规范计算法兰和吊托支架重量。
(参考已施工项目结算数据:法兰(不锈钢角铁3#)的含量测算0.9kg/m2;吊托支架(不锈钢角铁4#、不锈钢槽钢6#)含量测算:1.5kg/m2;若其他项目有类似工程请及时提供数据及时更正;)
4、风管软接,(1)帆布接口,按图示尺寸以“平方米”计算,一般宽度为250mm,具体以现场制作经验考虑。(2)软管风管,按图纸尺寸以“米”计算。
5、风管导流叶片,按风管规格计算弯头个数,按下表计算导流叶片“面积”。
6、风口风阀,按不同类型(防火阀、蝶阀、对开多叶阀、散流器、百叶等)不同规格以“个”为计量单位(按成品计算)。
7、消声器、消声静压箱、静压箱,按不同规格以“台”为计量单位(按成品计算),除设计要求现场制作时以“平方米”(展开六个面面积)计算。
8、防虫网以“个”计算或者以“平方米”计算,组价人员可根据需要自行换算。
9、设计说明有需要风管检查孔与风管测定孔的,检查孔按下表换算,以重量计算,测定孔按其型号以“个”为计量单位。
10、过墙套管采用2mm厚钢板或其他厚度时(按设计图纸)以“面积”计算。
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 585 人订阅
阅读下一篇
家里装风管机还是中央空调?看完专家一对比,很多家庭都选错了现在家里装修,都不喜欢装占地儿的传统空调了,为了追求隐蔽效果,风管机和中央空调这两种空调类型越来越受到大家的喜欢。可是到底该如何抉择呢?听专家这么一分析,原来很多家庭都选错了,难怪美观都浪费那么多电费! 风管机和中央空调看似区别不大,实则是两种截然不同的空调类型。中央空调是一拖多(一个主机拖动多个室内机),而风管机是一拖一(一个室内机对应安装一个室外机),因此如果家里想安装多个风管机的话,空间上则会造成很大的麻烦。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主分享好资料,学习拜读一下!
回复 举报
学习了通风管道的最基础知识,多谢了。
回复 举报