土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统调试考点总结 真题解析!

自动喷水灭火系统调试考点总结 真题解析!

发布于:2021-05-11 14:03:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
自动喷水灭火系统的调试是整个工程项目中的重要环节,也是考试的一个重点,大家要按照案例的要求备考!


 一般规定


一、 系统调试应在系统施工完成后进行。

二、系统调试应具备下列条件:       
1 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量。      
2 系统供电正常。      
3 消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求。      
4 湿式喷水灭火系统管网内已充满水;干式、预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求;阀门均无泄漏。      
5 与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。


主控项目调试内容和要求

   

一、系统调试应包括下列内容:       
1.水源测试。      
2.消防水泵调试。      
3.稳压泵调试。      
4.报警阀调试。      
5.排水设施调试。      
6.联动试验。

二、水源测试应符合下列要求:      
1.按设计要求核实高位消防水箱、消防水池的容积,高位消防水箱设置高度、消防水池(箱)水位显示等应符合设计要求;合用水池、水箱的消防储水应有不做他用的技术措施。 
2.应按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并应通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。

三、消防水泵调试应符合下列要求:      
1.以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。      
2.以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行。

四、稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行; 当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。

五、报警阀调试应符合下列要求:      
1.湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀 进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时 ,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在 5s~90s 内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在 15s 内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号。   
2.干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。
3.雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。 自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动 公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动 。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声。
 六、以上主控项目都需要全数检查。

一般项目调试内容和要求


一、调试过程中,系统排出的水应通过 排水设施 全部排走。

二、联动试验应符合下列要求,并应按照相关要求进行记录:      
1.湿式系统的联动试验, 启动一只喷头或以0.94L/s~1.5L/s的流量 从末端试水装置处放水时, 水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。
2.预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验, 可采用专用测试仪表 或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号,并启动自动喷水灭火系统;采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时, 启动1只喷头, 雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动。
3.干式系统的联动试验, 启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气 报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号

三、以上一般项目都需要全数检查。


历年真题精选

1

【2016综合能力28】自动喷水灭火系统定期巡视检查测试时,下列关于湿式报警阀组检测试验的内容及要求的说法中,错误的是(    )。

A.测试过程中系统排出的水应通过排水设施全部排走,湿式报警阀处的排水立管不宜小于DN75

B.开启末端试水装置,以1.2L/s的流量放水,水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作

C.消防联动控制器应准确接收并显示水流指示器、压力开关、水泵的反馈信号

D.压力开关应直接连锁启动消防水泵

点击空白处查看答案

A

【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 9.3.1-2,报警阀处的排水立管宜为DN100,A选项错误;根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 7.2.7-1,湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号,B选项正确;根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.1.1,消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号,C选项正确;根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 4.2.1,湿式系统和干式系统的联动控制控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。湿式自动喷水灭火系统或者干式自动喷水灭火系统中压力开关可以直接启泵,这是系统自身完成的,不需要火灾自动报警系统参与,我们把这类控制称为连锁控制,D选项正确。本题答案为A。

学川教育 丨精于此道以此为生

2

【2016综合能力42】.检查自动喷水灭火系统,湿式报警阀前压力为0.35MPa,打开湿式报警阀组试水阀,以1.2L/s的流量放水,不带延迟器的水力警铃最迟在(    )s内发出报警铃声。

A.5

B.30

C.15

D.90

点击空白处查看答案

C

【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017 7.2.5,湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声,本题答案为C。

学川教育 丨精于此道以此为生

3

【2017综合能力4】某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是(    )。

A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动

B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动

C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动

D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声

点击空白处查看答案

B

【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2017  7.2.5-3,雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。本题答案为B。

学川教育 丨精于此道以此为生





4

【2018综合能力17】根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对自动喷水灭火系统报警阀组进行调试,下列调试结果中,不符合现行国家标准要求的是(    )。

A.湿式报警阀进口水压为0.15MPa、放水流量为1.1L/s时,报警阀组及时启动
B.雨淋报警阀动作后,压力开关在25s时发出动作信号
C.湿式报警阀启动后,不带延迟器的水力警铃在14s时发出报警铃声D.湿式报警阀启动后,带延迟器的水力警铃在85s时发出报警铃声

点击空白处查看答案

B

【解析】根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017 7.2.5-1,湿式报警阀调试时,在末端装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动,带延迟器的水力警铃应在5s~90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,启动消防泵并反馈信号,ACD选项正确;根据8.0.7,雨淋报警阀动作后15s内压力开关动作,B选项错误。本题答案为B。


建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住建部、应急部等十六个部门联合发文:对新建全装修住宅,明确户内设置火灾自动报警等基本智能产品要求

一、总体要求 (一)指导思想。习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,坚持以人民为中心,坚持系统观念,统筹推进高质量发展,深化住房供给侧改革,深度融合数字家庭产品应用与工程设计,强化宜居住宅和新型城市基础设施建设,提升数字家庭产品消费服务供给能力,提高便民服务水平,适应消费升级趋势和疫情防控常态化要求,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

回帖成功

经验值 +10