静止式进相器使电机时刻处于补偿状态,,极大范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。

静止式进相器容易出现的三种故障:

一、晶闸管的击穿

会造成的后果:会造成静止进相器投入时,用于进相变压器一次线圈保护的低压空气断路器开关过流跳闸、熔断器熔断,或者虽能投入静止进相器、但投入后主电机电流下降幅度比正常时要小且电流波动大,指针式功率因数表指示不稳,表针摆动幅度较大,很短时间内静止进相器的主回路及电抗器发热严重。

1.晶闸管本身的质量问题:

晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极处理方法:选用高质量晶闸管是使用好静止进相器的关键。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进相器进相后电流大幅度摆动的原因

进相器一般分为进相和退相,但是进相器在进相后电池却大幅度的摆动,下面给分析一下原因。 静止进相器通过检测电机转子回路电流的变化,经过控制器的智能化处理,能自动电机转速的变化,控制变频器把50Hz的交流市电转变成与异步电动机的转子电流频率相同的电势,施加到绕线式异步电动机的转子绕组上,以改变电机的转子和定子电流的相位。使异步电动机的功率因数明显提高,从电网吸取的无功功率大大减少,定子电流大幅度。确认电源电压是否正常,电机电流在进相时是否有大幅度摆动,如有则属于电源、电机或负载问题,否则请按照如下步骤进行: