变负载进相器是串接在电机转子回路中,当电机运行进相时,进相器通过转子电流传感器采集到的转子电流信号及工频电压提供的同步信号经过单片机的处理,适时发出触发指令经过触发板的放大,控制由12只晶闸管组成的交-交变频装置,将工频电源变为和转子电流同频且相位超前的电势叠加到电机转子回路中,改变转子电流和转子电压的相位关系,减少功率因数角,最终使电机本身的功率因数得以提高,定子电流得以下降,达到对电机补偿的目的,同时单片机对电机状态进行跟踪,自动调整补偿量实现动态补偿。

—、变负载进相器的作用

变负载进相器可广泛应用于水泥、化工、矿山、冶金、钢铁、造纸、制药、饲料加工等行业的大中型绕线式异步电机。用于负载变化频繁、且变化量大的晓线电机,如轧钢机、穿孔机、热磨机、破碎机、压缩机、撕解机、热磨机等。能过通过判断电机的运行状态,进行实时的状态跟踪,实现负载变化下的动态补偿 二、变负载进相器的运行原理  变负载进相器串接在电机转子回路中,通过采集电机的运行电流、电压信号判断电机的运行状态,并将此状态信息与转子电流传感器采集到的转子电流信号及工频电压提供的同步信号同时送入单片机进行处理,根据电机的运行状态自动调整补偿量,实现动态补偿。适时发出的触发指令并经过触发板的放大,控制由12只晶闸管组成的交―—交变频装置,将工频电源变为和转子电流同频率,并且相位超前的电势叠加到电机转子回路中,改变转子电流与转子电压的相位关系,通过磁场进而改变电机定子电流与定子电压的相位关系,减小功率因数角,最终使电机本身的功率因数得以提高,定子电流得以下降,达到对电机补偿的目的。

襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 606 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

软启动柜在压缩机上的应用

在电路设计中,小功率的电机可以直接启动,因为启动瞬间电流小,一般不会对电网造成冲击。如果是大功率的电机,启动瞬间的电流是正常运转电流的4到7倍,因此需要使用软启动的方式。对于压缩机来说,7.5kW以下都允许直接启动,但是对于超出这个功率范围的压缩机,还是建议使用软启动设备,不能直启,否则在启动的瞬间电流可以达到好几百安,这么大的电流对电网的冲击非常大,会影响同一电网所带其他负载的正常工作。 正常来说,通过增加附加装置,减小对电机本身和电网的应力冲击,使电动机在从零升速至额定转速的起动过程更加平稳,这个过程叫电机软起动,这种附加装置就是我们说的电机软启动柜。软起动这个说法是相对直接起动而言的,