土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 配电柜铜排选择时需注意的九个事项

配电柜铜排选择时需注意的九个事项

发布于:2021-06-07 11:22:07 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

配电柜铜排选择时需注意的9个事项!进相器厂家为你介绍!在选择铜排时,需注意:

1)一般要选择铜、铝排的宽度应与断路器的出线端宽度一样,在直接负荷侧可适当的减少母排的厚度,以满足要求;而在分支母线与断路器连接时,母线冲孔为圆孔,进行连接,MNS/GCK在下进、出时分支零排不必制作,但进相,出相要制作。

2)柜内零排和地排根据进出线方式确定安装在柜前还是柜后;低压计量柜为方便安装互感器,铜排在计量室内应断开,用搭接块连接,搭接块的长度应满足互感器安装检修的标准,其它直接连接,大于等于4000A以上采用绝缘板母线夹固定,禁用绝缘子。

3)中高压母线在穿过金属板时,应提供相配套的套管和采取其它绝缘措施;

4)母线应采取绝缘支持固定,以保证母线之间及母线与其它部件之间的距离不变,固定距离为水平两固定点不超过1000mm,垂直两固定点不超800mm,铜、铝母线弯曲后不得有裂纹和严重起皱现象,皱纹高度不得大于1mm,弯曲半径一般不小于排后的2倍,铜、铝母线弯曲后不开裂、严重起皱的前提下,允许弯曲半径等于母线厚度;

5)铜铝母线与电器元件连接触面应平整光洁,连接件的边缘及孔口应无毛刺及凹凸不平现象;

6)铜铝母线的相序及颜色排列表规定应如上图所示部署;

7)母线连接处不得有油漆,油漆界面应平直,不得有明显的弯曲和不值现象,同一元件的同一侧各项母线端的油漆界面应无明显的不整齐现象,界面不得相差5mm。

8)铜、铝母线的螺栓连接及支持连接处,母线与电器元件的连接以及距所有连接处10mm以内的地方不得涂漆;

母线与母线,母线与分支母线及电器元件连接时,其搭接面应符合以下规定:

1)铜排与铜排连接时,表面应进行镀锡处理,客户有要求,应满足客户要求;

2)铝排和铝排连接时,可直接连接(搭接面要清除氧化层)。

3)铜排与铝排连接时,铜排须镀锡或镀银,在特殊条件下应使用铜铝过渡片。

9)母排搭接时接触面应平整、无氧化膜,经加工后其截面积减少值应符合以下规定。

1)铜排应不超过原截面的3%;

2)铝排应不超过原截面的5%。

母线安装的工艺要求:

1)母线的排列应层次分明,整齐美观,横平竖直。

2)铜、铝母线与电器元件连接时,母线与电器元件端的根部应有不小于5mm的空出地位.

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 607 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压笼型电机水阻启动柜安装调试步骤

水阻启动柜的安装及调试,有时虽然有图纸等资料,但如果对高压电机水阻启动柜不了解,在操作上就可能会遇到很多问题。在这里水阻柜厂家源创电气教您如何完成正确的安装及调试,以至少走弯路:   1、安装就位  水阻柜软启动装置安装前,首先应确保安装基础符合《建筑电气安装工程质量检查评定标准》GBJ303-88的要求,并参加柜体基础安装施工。水阻柜软启动装置拆箱后,应首先保管好随机文件资料,并根据装箱单检查随柜备件、附件是否齐全,并作好相应记录,然后检查有没有明显的损坏。如没有问题,可采取垂直吊装的方式实施就位。三面组合柜的安装务必仔细检查,确保从柜体正面从左至右布置的相序为

回帖成功

经验值 +10