1、工作井主控项目
1)工程原材料、成品、半成品的产品质量应符合国家相关标准规定和设计要求。
检查方法:检查产品质量合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 2)工作井结构的强度、刚度和尺寸应满足设计要求,结构无滴漏和线流现象
检查方法:按规定逐座进行检查,检查施工记录。 3)混凝士结构的抗压强度等级、抗渗等级符合设计要求。
检查数量:每根钻孔灌柱桩、每幅地下连续墙混凝土作为一个验收批。抗压强度、抗渗试块应各留置一组,沉井及其他现浇结构的同一配合比混凝土,每工作班且每浇筑100m'为一个验收批,抗压强度试块留置不应少于1组,每浇筑500m3混凝土抗渗试块留置不应少于1组。 检查方法:检查混凝土浇筑记录,检查试块的抗压强度、抗渗试验报告。 2、工作井一般项目 1)结构无明显渗水和水珠现象。 检查方法:逐座观察。
2)顶管顶进工作井的后背墙应坚实、平整;后座与井壁后背墙联系紧密;
检查方法:逐个观察、量测。
3)两导轨应顺直、平行、等高,导轨的夹角符合规定;导轨与基座连接应牢固可靠,不得在使用中产生位移;
检查方法:逐个观察、量测。
4)工作井施工的允许偏差应符合下表规定。
检查项目 |
允许偏差(mm) |
检查数量 |
检查方法 |
||||
范围 |
点数 |
||||||
1 |
井内导轨安装 |
顶面高程 |
+3,0 |
每座 |
每根导轨2点 |
用水准仪测量、水平尺量测 |
|
中心水平位置 |
3 |
每根导轨2点 |
用经纬仪测量 |
||||
两轨间距 |
±2 |
2个断面 |
用钢尺量测 |
||||
2 |
井尺寸 |
矩形 |
每侧长、宽 |
不小于设计 |
每座 |
每座 |
挂中线用尺量测 |
圆形 |
半径 |
||||||
3 |
进出预留洞口 |
中心位置 |
20 |
每个 |
竖、水平各1点 |
用经纬仪测量 |
|
内径尺寸 |
±20 |
垂直各1点 |
用钢尺测量 |
||||
4 |
井底板高程 |
±30 |
每座 |
4点 |
用水准仪测量 |
||
5 |
后背墙 |
垂直度 |
0.1%H |
每座 |
1点 |
用垂线、角尺测量 |
|
水平扭转度 |
0.1%L |
2、 顶管管道主控项目
1)管节及附件等工程材料的产品质量应符合国家有关标准的规定和设计要求;
检查方法:检查产品质量合格证明书、各项性能检验报告,检查产品制造原材料质量保证资料;检查产品进场验收记录。
2) 接口橡胶圈安装位置正确,无位移、脱落现象;
检查方法:逐个接口检查。
3) 无压管道的管底坡度无明显反坡现象;曲线顶管的实际曲率半径符合设计要求;
检查方法:观察;检查顶进施工记录、测量记录。
4) 管道接口端部应无破损、顶裂现象,接口处无滴漏;
检查方法:逐节观察。
3、 顶管管道一般项目
1) 管道内应线形平顺、无突变、变形现象;一般缺陷部位应修补密实、表面光洁;管道无明显渗水和水珠现象;
检查方法:逐节观察
2) 管道与工作井出、进洞口的空隙连接牢固,洞口无渗漏水;
检查方法:观察每个洞口。
3) 管道内应清洁,无杂物、油污;
检查方法:观察。
4) 顶管施工贯通后管道的允许偏差应符合下表规定:
检查项目 |
允许偏差(mm) |
检查数量 |
检查方法 |
|||||
范围 |
点数 |
|||||||
1 |
直线顶管水平轴线 |
顶进长度<300m |
50 |
每管节 |
1点 |
用经纬仪测量或挂中线用尺量 |
||
300m≤顶进长度<1000m |
100 |
|||||||
顶进长度≥1000m |
L/10 |
|||||||
2 |
直线顶管内底高程 |
顶进长度<300m |
D1<1500m |
+30,-40 |
用水准仪或水平仪测量 |
|||
D1≥1500m |
+40,-50 |
|||||||
300m≤顶进长度<1000m |
+60,-80 |
用水准仪测量 |
||||||
顶进长度≥1000m |
+80,-100 |
|||||||
3 |
曲线顶管水平轴线 |
R≤150D1 |
水平曲线 |
150 |
用经纬仪测量 |
|||
竖曲线 |
150 |
|||||||
复合曲线 |
200 |
|||||||
R>150D1 |
水平曲线 |
150 |
||||||
竖曲线 |
150 |
|||||||
复合曲线 |
150 |
|||||||
4 |
曲线顶管内底高程 |
R≤150D1 |
水平曲线 |
+100,-150 |
用钢尺量 |
|||
竖曲线 |
+150,-200 |
|||||||
复合曲线 |
±200 |
|||||||
R>150D1 |
水平曲线 |
+100,-150 |
||||||
竖曲线 |
+150,-200 |
|||||||
复合曲线 |
±200 |
|||||||
5 |
相邻管间错口 |
15%壁厚,且≤20 |
||||||
6 |
曲线顶管相邻管间接口的最大间隙与最小间隙之差 |
≤ΔS |
||||||
7 |
对顶时两端错口 |
50 |
注:D1为管道内径(mm);L为顶进长度(mm);ΔS为曲线顶管相邻管节接口允许的最大间隙与最小间隙之差(mm);R为曲线顶管的设计曲率半径(mm)。