土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 进相器变压器高温的原因

进相器变压器高温的原因

发布于:2021-06-21 10:56:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90-6000KW绕线式电动机,它采用先进的交-交变频技术和微机控制技术,可自动跟踪电机的实时运行状态,自动调整相关参数,使电机时刻处于最佳补偿状态,极大范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用年限,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。

进相器内变压器高温,而且可控硅没有损坏,其绝缘板出现高温变形。先检查进相器内的真空接触器的触点是不是有损坏,然后看进相器电源输入380和n是否正确,检查进相器内变压器的对地绝缘怎么样,还有就是进相器的可控硅驱动板驱动是否全部正常工作。


襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

源创电气分析无功功率的就地补偿

电动机无功功率就地补偿技术是推广的一项节电项目。大力推广这一新技术,对节能具有十分重要的意义。在煤矿井下,由于低压供电负荷距离变压器较远,采用电动机无功功率就地补偿技术除了节约电能外;还可降低线路压降、使电动机易于起动。 1、电动机就地补偿容量的选择 电动机就地补偿容量的选择,一般应以空载时补偿其功率因数至1为宜,不能以负荷情况计算。因为以空载情况补偿,则满载时仍为滞后。若以负荷情况补偿至cos=1,空载(或轻载)时势必过补偿(即功率因数超前)。过补偿的电动机在切断电源后,由于电容器之放电供给电动机以励磁,能使仍在旋转的电动机成为感应发电机,而使电压超出额定电压好多倍,对电动机的绝缘和电容器的绝缘都不利,因此,感应电动机就地补偿的电容器容量可由下式确定:

回帖成功

经验值 +10