液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、板、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等装置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW,与频敏电阻、变频器,电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、适价低、维护简单等特点,低可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。

以一台10KV绕线电机做为示例,详细介绍工作原理:

1、将水阻柜就位,在水箱中加水至适当水位;

2、按比例加入适当的电解质;

3、接入水阻相所需的电源(三相四钱380V),手动试验动板运行方向,如果方向不对,更改相序;

4、单机调试水阻柜运行是否正常,重点检查限位开关、时间继电器等;

5.连接水组柜与电机开关柜之间的联锁及保护线路;

6.连接电机转子回路至水阻柜接线端子;

7、电机开关柜合闸,启动电机;

运行原理如下:电机开关柜合闸的同时,水柜接收到真空断路器运行信号,动板自上而下开始运行,在设定的时间内电组值逐新下降,当电阻接近于零时,安装在水阻柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过延时几秒后,动板自动复位至原始状态,等待一下次启动,如水阻柜在时间内起动没有完成就会发出一个故障提示信号,自动切断开关拒,电机不开路。

对于笼型电机而言,液体电动起动柜有两种方式,对于星型接法的电机,如星点能够打开,原理与绕线电机水阻柜的原理基本相同,对于角型接法或星点不能打开的笼型电机,水阻柜只能串接在定子回路中,电机启动完毕后需要将水阻柜用断路器隔离开,以防水阻柜长期带电引发事故。

目前,不少水阻柜生产厂家在设计及生产时为降低成本,水阻柜只采用一台真空断路器,电机启动完成后水阻柜仍然带电,这是不可以的,万一水箱受损,液体泄露,会引发事故。

水阻柜的检修需要注意事项:

  为了能够让水阻柜长时间运行,需定期做好水阻柜的维护和检修工作,基本上每月一次即可。水阻柜的具体检修流程如下:

  1. 对水阻柜内设备进行清扫除尘。

2. 检查真空接触器与动板联接线(由于动板在启动时与定极板接触所以很容易导致连接线断裂,发生短路故)。

3. 检查紧固一次线、二次线端子排。

4. 检查伺服电机传送带有无破损现象。

5. 动板滑动杆应始终保持有润滑油。

6. 检查水箱内水位(应不低于下限位)。

7. 检查水位报警系统是否良好。

襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

进相器变压器高温的原因

进相器是大中型绕线式电机无功就地补偿的高新产品,适用于各行业90-6000KW绕线式电动机,它采用先进的交-交变频技术和微机控制技术,可自动跟踪电机的实时运行状态,自动调整相关参数,使电机时刻处于最佳补偿状态,极大范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用年限,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。 进相器内变压器高温,而且可控硅没有损坏,其绝缘板出现高温变形。先检查进相器内的真空接触器的触点是不是有损坏,然后看进相器电源输入380和n是否正确,