一般来说液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等装置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW与频敏电阻、变频器,电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、价格低、维护简单等特点,低可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。
现以一台10KV绕线电机做为示例,详细介绍工作原理:
1、将水阻柜就位,在水箱中加水至适当水位;
2、按比例加入适当的电解质;
3、接入水阻相所需的电源(三相四钱380V),手动试验动极板运行方向,如果方向不对,更改相序;
4、单机调试水阻柜运行是否正常,重点检查限位开关、时间继电器等;
5.连接水组柜与电机开关柜之间的联锁及保护线路;
6.连接电机转子回路至水阻柜接线端子;
7、电机开关柜合闸,启动电机;