自己房屋后面要造楼群,主要是地下车库造得离我们家非常近。现在非常担心沉降问题,造成对建筑的影响,开裂渗水等等,严重的话是否会坍塌,想要拿证据去维权,现在担心施工方请的第三方检测机构包庇。
有没有专家帮忙看看图纸,虚线处为地下车库基坑范围,基坑确认十几米,蓝色是我家楼,距离非常近,我家楼是砖混结构,97年建造,又在淀蒲河边上,容易地下水流失,现在开始施工但是真的非常非常担心安全问题,我们集体找开发商理论,对方和我们说上海不太会倒楼的,却不愿给保证书,现在又噪音巨大,凌晨四五点大卡车进来整幢楼居民全部醒过来,如何维权问题?
谢谢。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑施工
返回版块65.8 万条内容 · 1579 人订阅
阅读下一篇
谈谈拆模试块2016年11月24日,江西丰城电厂冷却塔施工平台垮塌,造成74人死亡2伤,时隔不久,12月5日下午,广东的一个在建工地发生已经建好的结构垮塌事故,目前伤亡不明。为什么会发生这样的事故呢?忽略拆模试块的指导作用,不使用拆模试块或者报告弄虚作假都会带来这种安全隐患。拆模试块应该是与结构实体同条件养护的试块,严格来说制作的地点应该是在在施结构上,从泵管的出料口取料制作试块,放在施工现场,一天后试块拆模,同结构梁板一起养护。实际上因为操作等原因,在搅拌罐出料口同标准养护试块一起取样制作的情况比较多,差别不是特别大,我个人比较支持这种做法,操作更方便,实际的偏差也不大,而且,试块的比表面积与结构相比太大了,试块更容易失水,真的放在现场同条件养护的话,跟实际的结构的真实养护条件其实是有差别的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句我给你的建议是:
1、要求该项目提供基坑支护专家评审报告,如果没有做专家评审,就要求他们进行安全性评审。
2、基础在上海会用预制管桩施工,施工没弄好比如打桩过快也会有安全问题,可以要求他们进行基础施工专家评审。
3、要求他们对你们项目进行施工过程中的长期高频率变形监测,监测数据每日上报给你们,一旦报警果断要求停工整改。
回复 举报
评审报告如果有了,就要看看评审里面有没有涉及到对你房屋的保护措施问题。如果没有,可以让他们重新评审。如果有了,下一步,就是要求获取他们的实时监测报告。注明:监测点应包含对你房屋沉降的监测。
回复 举报