项目在咸阳,采用一次回风,设计风量20000m3/h,新风6000m3/h,室内取24℃,50%;表冷量170kw,再热60kw;现在现场情况是,房间温度只能达到23度,湿度七十多,湿度比较大,降不下来;温度也降不下来;据现场说供水11度,回水接近18度不到20度;然后设计管径是DN100,机组实际盘管管径DN50,于是现场就按DN50做的支管接到主管上,这个距离大概是6m左右;
我个人分析,1、首先是水温不达标,设计要求温度是7/12,局现场说可能是温度计坏了?或者没有完全插入水管?
2、其次是管道有没有可能堵塞,水管过滤器或者盘管。
3、调小新风量,让空调机组尽量只循环室内空气,看是否能达到温湿度要求
4、有没有可能是支管变径太厉害,应该还是按DN100做管。
5、自控是否存在问题,由于采用的是电加热,是否可以考虑关闭一级电再热,首先考虑湿度。
6、甲方怀疑是否是冷量不够,我核算了两遍,感觉这个冷量是够的,而且还放大了10%的系数
7、如以上措施还无法达到正常温湿度,有没有在尽量不增加造价的基础上进行调整,增加深度除湿直膨段?
8、造成湿度超标的原因各位可以分析一下,是设计上原因?,还是施工原因?或者是机组本身的原因?
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 449 人订阅
阅读下一篇
于变局中开新局!四季沐歌携手国网甘肃综合能源共创清洁能源应用高速发展新路径自“碳达峰、碳中和”目标提出以来,改善能源供需结构、提高能源利用效率成为各行各业关注的焦点,清洁能源行业迎来了战略机遇期。 7月7日,四季沐歌与国网甘肃综合能源服务有限公司战略合作签约仪式在甘肃兰州举行。双方在清洁能源应用领域展开全面合作,通过新产品、新技术应用,提升清洁能源项目的经济性、环保性和安全性,创造更大的经济效益和生态环保效应,充分发挥各自能源领域优势,打造共建、共治、共赢的能源服务生态圈。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句要先确定水温是否准确,再确定盘管管径是否过小。
回复 举报
分享来看看
回复 举报