阅读下一篇
坐标西安,自取新风一次回风,湿度降不下来项目在咸阳,采用一次回风,设计风量20000m3/h,新风6000m3/h,室内取24℃,50%;表冷量170kw,再热60kw;现在现场情况是,房间温度只能达到23度,湿度七十多,湿度比较大,降不下来;温度也降不下来;据现场说供水11度,回水接近18度不到20度;然后设计管径是DN100,机组实际盘管管径DN50,于是现场就按DN50做的支管接到主管上,这个距离大概是6m左右; 我个人分析,1、首先是水温不达标,设计要求温度是7/12,局现场说可能是温度计坏了?或者没有完全插入水管?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳你的风量是多少?除湿、加热必要条件
回复 举报