土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问这样的女儿墙安全吗?

最近做了一个公安局项目,屋顶标高16.2m位置女儿墙做的比较大,请问图中这样的结构安全吗?女儿墙.jpg

全部回答(23 )

  • zyj2013

    主要要考虑他的固定端受力,屋面板该部位加厚加强,顶层框架梁加宽增强,考虑地震作用

    2021-07-27 08:35:27 来自 PC 评论 举报
  • yyz639

    看着很吓人,简单计算一下吧,悬挑板的保护层厚度取15mm,每延米自重标准值为0.15*2.33/2*1*25.5=4.5kN,M=4.5*0.6=27KN*m,按照单筋矩形截面进行计算,取h0=150-25=125,x=h0-√(h0?-2*27000000/(1.0*14.3*1000))=16.14<ξb*h0=0.518*125=64.75,取As=1.0*14.3*1000*16.14/360=651.11mm?,选12@100(1131)够了吧

    2021-07-26 17:22:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10