GB50086-2015中6.3规定了喷射混凝土轴心抗压强度同强度等级的对照,C20,C25强度等级喷射混凝土设计轴心强度应为9.6N/mm2,11.9N/mm2;
而GB20010-2010中规定C20,C25强度等级的普通混凝土轴心抗压为13.4,16.7;
问题来了,为什么会有如此大的差距?难道说不同混凝土类型有不同的力学计算模式?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工程试验检测
返回版块1.2 万条内容 · 208 人订阅
阅读下一篇
观摩中铁标准化工地试验室,央企就是不一样!中铁十二局集团第二工程有限公司承建的广东省紫惠高速公路T5合同段,在公司计试中心主任何继川、副主任王涛从规划到建设的指导及大力支持下,工地试验主任王俊才、副主任周兴华、检测师张善芳、检测员周辉、王鹏,试验工王仲能、赵振宇的共同努力下,从平整场地到建设完成仅用了15天就组建成了高标准的工地试验室。 全景:试验室占地1500平方米,其中建筑面积780平方米 院子全景
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳看清楚哦,GB50010-2010中你看到的是强度标准值,而不是设计值。这两本标准规范是一致的。
回复 举报