土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 固体车间排风问题

固体车间排风问题

发布于:2021-08-20 19:50:20 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
车间有四个前室 每个前室里有3-4个产尘房间 现在只要开了除尘风机  内走廊的压差就不达标  是不是总风量小了啊
  • 益元
    益元 沙发

    开了除尘机,没有相应的新风补充,就会影响到其它洁净房间,没有考虑到除尘机开启运行后的风量平衡。建议增加新风补风系统或者增加补风量。

    2022-01-18 15:07:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 444 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无菌室净化工程布局参考

1、目的:规范无菌室的建设,为微生物检验和酵母扩培提供无菌的环境。 2、适用范围:本管理规定适用于工厂无菌室的新建和改造。 3、相关文件及术语 3.1相关文件《洁净室施工及验收规范》(JGJ71-90)《生物安全实验室建筑技术规范》(GB50346-2004) 《科学实验建筑设计规范》(JGJ91-93)《实验室生物安全通用要求》(GB19489-2004)

回帖成功

经验值 +10