《建筑设计防火规范》GB50016-2014中10.1.10第3条规定:消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
受限于低压配电房面积,目前低压配电房内的电缆沟几乎都为消防与非消防电缆共用的电缆沟,就因为这点,消防线路在配电房电缆沟内无法与非消防线路完全隔离,所以需要消防电缆需要用矿物绝缘电缆。
如果消防电缆想采用耐火电缆来节约成本,那么必须保证非居变压器低压出线柜消防电源柜和非消防电源柜完全分开,并且要为消防线路单独设置电缆沟,地上消防电缆和非消防电缆应分设于两个不同的电井,或者消防电缆全部穿钢管暗敷设,保证消防线路从低压配电房到末端设备,都为消防专用线路敷设。