土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 关于约束边缘构件的问题
公司做优化 总工将一栋三级抗震高层地下室顶板设置为嵌固端,地下室以下的剪力墙轴压比大于0.3,然而总工却将地下室以下的剪力墙仅仅设置构造边缘构件,地下室以上设置了3层约束边缘构件为什么轴压比大于0.3地下室仅仅采用构造边缘构件?

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年04月03日

    xoh9294

    遇到上述问题,我们公司一般做法如下:地下室顶板为嵌固端时,地下一层边缘构件顺延地上一层边缘构件纵向钢筋,箍筋可以按构造边缘构件采用,因为地下室顶板为嵌固端,地下室受地震力影响小,边缘构件延性要求可以降低。

    2018-04-03 14:41:03 来自 PC 评论 举报
  • zqc311

    规范有说明,自己去好好看看规范

    2018-04-02 15:57:02 来自 PC 评论 举报
  • 什么稿子

    高规7.2.14条,底层指的是嵌固端层即一层

    2018-04-03 10:56:03 来自 PC 评论 举报