土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 1.8米宽电缆沟道铺设防护钢板厚度计算
各位大虾,计划在1.8米宽的电缆沟道上通行轴载22吨的液压平板车,电缆沟道上铺设Q235钢板。需要多厚的钢板?如何计算?需要离电缆沟道边缘多少?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年06月01日

    yuanchunyang


    需要知道混凝土强度是多少?

    假设混凝土强度为:C30

    C=30MPA= 30N/m   

    即:电缆沟每平方毫米的受力不能大于30N/m

     

    下面通过计算来验证是否满足

    已知条件:液压平板车重22   电缆沟宽1.8

    如图所示:电缆沟上承受液压平板车的重量应为22/2=11

    电缆沟上承受平板车的力为:

    F1=mg/2=11000kg*9.8N/kg=107800N

    假设钢板厚度为t=50mm

    需要知道电缆沟侧壁的宽度W1   W1=300mm

    需要知道小车2前轮的轮距(才能决定钢板的宽度W2

    先按照最小钢板长度计算

    假设钢板的宽度W2=1500mm

    假设钢板最小长度为L=1800mm

    铁的密度ρ=7.85g/cm³

    钢板体积V=L*W2*t=180*150*5=135000 cm³

    钢板的质量m=ρV=7.85g/cm³*135000 cm³=1059750g=1059.75kg

    钢板自重为:F2=mg=1059.75kg*9.8N/kg=10385.55N

    电缆沟上受到总重力为:F=F1+F2=107800N+10385.55N=118185.55N

     

    电缆沟有效接触面积S=W1*W2*2=300mm*1500mm*2=900000m

    电缆沟每平方毫米的受力为:

    F/S=118185.55N/900000m=0.13 N/ m㎡<30N/m

    2018-06-01 11:18:01 来自 PC 评论 举报
  • ljphb

    这个问下结构的吧。电的搞不了呀。

    2018-06-08 17:31:08 来自 PC 评论 举报