土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 净空高度大于12米的场所,设置消火栓是否足够了?

按《消规》7.4.12.2,净空高度大于8米的场所,消火栓的充实水柱按13米计算,13*(3的平方根)/2+1=12.2,消火栓的喷射倾角按60°计算,最高只能保护到12.2米。

那么,对于净空高度超过12米的建筑:

1、如果这个建筑本身需要设置自动灭火系统(自喷),我们根据防火规范,将自喷改为消防水炮。保留消火栓,高度大于12米的部分可以被消防水炮保护。

2、如果这个建筑本身不需要设置自动灭火系统(自喷)。那么,我们设置消火栓是否就足够了?如果是,高度大于12米的部分,消火栓保护不到,该如何考虑?


全部回答(7 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2018年12月11日

    小小法师
    根据《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.2条,不超过18米,还是可以用普通的喷淋系统的,超过了可以采用可以采用固定消防炮或自动跟踪定位射流等类型的灭火系统进行保护。
    2018-12-11 17:45:11 来自 PC 评论 举报
  • 蒋以华
    净空高度大于8米的场所,消火栓的充实水柱按13米计算
    2018-12-11 11:58:11 来自 PC 评论 举报
  • 老有所为
    按照《自动喷水灭火系统设计规范》5.0.2条规定,不超过18米,可以用普通的喷淋系统,超过了可以采用可以采用固定消防炮或自动跟踪定位射流等类型的灭火系统进行保护。
    2018-12-11 21:57:11 来自 PC 评论 举报