土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于梁间布置直立型喷头距离顶板的距离问题
同行大咖们,大型无吊顶办公区域需要在梁间布置喷头,梁的高度有800、700、600及400四种尺寸,安装喷规7.2.1条规定,会出现在整个办公区域内喷头距离顶板的高度不一致的情况,即上喷喷头的安装高度高低不一,请问这种情况合理吗?

全部回答(6 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年01月05日

    ajian2006

    主要是不美观,高低不一致,


    为了保持一致,可以设成 距梁低以上都小于60


    2019-01-05 10:53:05 来自 PC 评论 举报
  • 水墨丹青abc
    15468679603133255274.png 15468679690641003007.png
    2019-01-07 21:33:07 来自 PC 评论 举报
  • 我佛慈悲为怀
    喷头布置跟喷头与梁的水平距离以及喷头类型有关,喷头布置在梁间时喷头到顶板的距离可以放宽到550,再加上喷头至梁底的距离,应该能做到喷头在同一水平面(最大梁也就800)
    2019-01-11 15:16:11 来自 PC 评论 举报
加载更多